Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

interruttori differenziali con Id=3mA

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: interruttori differenziali con Id=3mA

Messaggioda Foto Utentesange » 7 lug 2007, 10:47

comunque anchio me la ricordavo fino 30mA.
Avatar utente
Foto Utentesange
0 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 1 lug 2007, 20:40

0
voti

[12] Re: interruttori differenziali con Id=3mA

Messaggioda Foto Utenteadmin » 7 lug 2007, 11:36

è tutto vero!

Che cosa è vero? Che il fantomatico cliente fa questa richiesta o che quel che dice il fantomatico cliente sta scritto sulla CEI 17-13?
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11953
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[13] Re: interruttori differenziali con Id=3mA

Messaggioda Foto Utenteivano » 8 lug 2007, 22:37

a parte l'impossibilita' di trovarlo in commercio, il differenziale da 3 ma avrebbe un grosso problema , per non farlo intervenire di continuo dovrebbe alimentare circuiti molto corti e ben isolati.
per cui chi afferma assurdita' del genere dovrebbe mettere le sue richieste per iscritto al fine di valutare esattamente la cosa.


ivano65
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[14] Re: interruttori differenziali con Id=3mA

Messaggioda Foto Utenteelettro » 10 lug 2007, 19:29

Tutto vero...???

Vero che è una bufala....????
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[15] Re: interruttori differenziali con Id=3mA

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 11 lug 2007, 6:52

Ovviamente non esiste in commercio nessun differenziale da 3mA, sui differenziali purtroppo aleggiano tante leggende metropolitane del tutto prive di fondamento. In questi giorni si è dovuto convincere un consulente dell'impossibilità di trovare dei relè differenziali con tempo di ritardo fino a 30 secondi. Essendo il tempo massimo ammesso nella protezione dei contatti indiretti 5 secondi nessuno costruisce differenziali con un tempo di ritardo cosi lungo che sinceramente non riesco a capire a cosa servano , l'unico vantaggio è forse che "non scattano mai"
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[16] Re: interruttori differenziali con Id=3mA

Messaggioda Foto Utente6367 » 19 nov 2007, 14:48

I differenziali da 3mA potrebbero trovarsi negli Stati Uniti.

Ma solo come protezione addizionale dei contatti diretti, montati sulle prese.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 139 ospiti