Le regolazione della L la fai sulla corrente massima (360A) .
Considera che il PR ha già un po' di tolleranza pari al +10%-30% della soglia impostata.
Se vuoi essere cautelattivo puoi tararla anche a 400A.
Per quanto riguarda l'avviamento bisognerebbe a capire tanto bene cosa sia quel 490A (non sono esperto di gruppo frigo).
E' la corrente massima di avviamento?
Se è cosi è un valore che non ti deve preoccupare minimamente, voglio dire non è che se la corrente supera i 400A scatta subito.
Ci sono delle curve di intervento del PR sui cataloghi ABB.
Se la corrente massima è 490A, regola il tempo della L al minimo 3s non ci sono problemi.
Se riesci a recuperare qualche dato in più si può regolare anche la L e la I in maniera un po' più legata al tuo carico.
Sarebbe utile anche vedere la protezione a monte se proprio vogliamo fare i puntigliosi.
Scelta interruttore su corrente max o di avviamento
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
11 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
11 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)