[11] Re: Condutture in pareti di cartongesso o in pareti infiamma

Messaggioda Foto UtenteMike » 20 feb 2016, 12:35

thekant ha scritto:Per le pareti in cartongesso (qualunque parete in cartongesso, anche non in luogo marcio tipo B...):
...


Le scatole e involucri posati su pareti cave oltre a essere dichiarati conformi alla prova GWT 850°C devono essere marcati con la lettera H.

thekant ha scritto:Per le pareti combustibili (legno massiccio e/o legno massiccio+strati di materiali isolanti):


Per le scatole dei centralini e le scatole portafrutto vale sempre la prescrizione del >= IP4X se è un luogo a ma.r.c.io. Lo "sconto" riguarda gli interruttori e le prese, ovvero il lato visibile esposto a parete.


thekant ha scritto:GEWISS produce un alinea denominata Green Wall destinata all'utilizzo entro pareti in cartongesso, in cui a catalogo ci sono anche i tubi che sono dichiarati GWT 850°C e sono anche halogen free, ma questo è un prodotto loro che ha questi plus, o sono caratteristiche richieste in alcune pose?


L'halogen free è un plus, non è richiesto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[12] Re: Condutture in pareti di cartongesso o in pareti infiamma

Messaggioda Foto UtenteMike » 20 feb 2016, 12:43

NSE ha scritto:Per quale motivo si da una interpretazione così restrittiva dell'art 751.04.4?

Oppure state estendendo l'art 751.05.5 (relativo agli ambienti con carico d'incendio) anche agli ambienti con strutture combustibili?


Anche il legno della struttura (o la paglia isolante) concorrono al calcolo del carico d'incendio assieme a tutte le altre sostante presenti, per cui se supera i 450 MJ/mq è un ambiente marcio anche di tipo C.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti