Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Calcolo Temperatura di funzionamento linea in cavo

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Calcolo Temperatura di funzionamento linea in cavo

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 18 lug 2021, 14:10

Fai meglio i conti. Con i valori che indichi fa 71,6°C.

Il calcolatore che hai linkato mi pare sia per conduttori nudi. La formula invece per conduttori con isolante.

La Ib dovrebbe però essere inferiore alla Iz.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4595
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[12] Re: Calcolo Temperatura di funzionamento linea in cavo

Messaggioda Foto UtenteAleEl » 18 lug 2021, 14:15

Infatti io ho un conduttore privo di isolante.. Per questo, chiedevo se ci fosse un numero da inserire al posto del 70
Avatar utente
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 818
Iscritto il: 9 ago 2016, 20:22

-1
voti

[13] Re: Calcolo Temperatura di funzionamento linea in cavo

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 18 lug 2021, 20:45

Usa il sito che avevi trovato
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4595
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

1
voti

[14] Re: Calcolo Temperatura di funzionamento linea in cavo

Messaggioda Foto UtenteAleEl » 19 lug 2021, 17:18

Ma che risposta è scusami?
Se mi andava bene utilizzare il sito, a quest'ora neanche ero sul forum a chiedere.
Un conto è voler sapere il risultato e fine, un altro è voler sapere come arrivare a quel risultato.
Avatar utente
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 818
Iscritto il: 9 ago 2016, 20:22

0
voti

[15] Re: Calcolo Temperatura di funzionamento linea in cavo

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 20 lug 2021, 16:36

Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4595
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea