[11] Re: Scatto interruttore differenziale ad ogni temporale

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 22 ago 2016, 11:29

kyexim ha scritto:Lo scaricatore lontano provoca una sovratensione induttiva, lo scaricatore deve essere sempre immediatamente a monte.


La sovratensione per accoppiamento induttivo non è provocata dallo scaricatore lontano ma ne rende nullo l'effetto.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[12] Re: Scatto interruttore differenziale ad ogni temporale

Messaggioda Foto UtenteAlessioVE » 22 ago 2016, 11:34

Perfetto,a parte il tecnicismo, i miei sono a monte, quindi dovrebbero essere efficaci ma a quanto pare non lo sono... :cry:
Avatar utente
Foto UtenteAlessioVE
0 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 30 lug 2016, 10:44

0
voti

[13] Re: Scatto interruttore differenziale ad ogni temporale

Messaggioda Foto Utentekyexim » 22 ago 2016, 11:47

Giovepluvio ha scritto:
La sovratensione per accoppiamento induttivo non è provocata dallo scaricatore lontano ma ne rende nullo l'effetto.


Purtroppo non trovo il vecchissimo Olivieri Ravelli dove illustrava molto bene il fenomeno, in parole povere lo scaricatore lontano quando interviene provoca un onda di corrente che riesce a ricreare una seconda sovratensione sull'apparecchio da proteggere.