A proposito di interruttori automatici, c'è qualche motivo insuperabile per cui debbano ancora avere le levette O/I (off/on) di tipo meccanico? Non potrebbe essere tutto "elettronico" (cioè, con meno parti in movimento)...?
Non so, la domanda mi è venuta spontanea...
Non so, la domanda mi è venuta spontanea...
0
voti
Non esiste un requisito che esplicitamente richieda una manopola meccanica.
Tuttavia esistono diversi requisiti e prove in norma che difficilmente potrebbero essere ottenibili per via elettronica. In ogni caso è richiesto il sezionamento tramite contatti aperti in aria.
Tuttavia esistono diversi requisiti e prove in norma che difficilmente potrebbero essere ottenibili per via elettronica. In ogni caso è richiesto il sezionamento tramite contatti aperti in aria.
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 119 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)