Mike ha scritto:Progettista e installatore sono responsabili dell'impianto di distribuzione fino alla presa a spina compresa. Oltre la presa a spina è responsabile il conduttore dell'impianto. Se tutto è dimensionato correttamente, se la corrente di impiego dell'elettrodomestico collegato alla presa supera i 16A, intervengono le protezioni.
In teoria sì, in pratica un po' meno.
Le ciabatte esistono e in Italia siamo dgli accaniti produttori e utilizzatori di esse (alcune hanno scritto 3500 W !).
Le protezioni (If <= 1,45 Iz) sono dimensionate per proteggere i cavi e non le prese.
Le prese domestiche (tutte: schuko e non schuko) anche se hanno scritto 16 A non sono idonee a erogare questa corrente nominale per un tempo indefinito, ma di fatto resistono solo sino a circa 10 A permanenti.
In mezzo ci sta il "grigio normativo".