[11] Re: Corrente cortocircuito impianto civile

Messaggioda Foto UtenteBlaster » 25 gen 2025, 11:32

Ok ti ringrazio.
Avatar utente
Foto UtenteBlaster
20 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 168
Iscritto il: 14 apr 2018, 18:07

0
voti

[12] Re: Corrente cortocircuito impianto civile

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 25 gen 2025, 11:40

Blaster ha scritto:Se in fornitura monofase viene installato a valle del contatore un interruttore avente potere di interruzione pari a 10 kA è un problema?


Normativamente va bene qualsiasi potere di interruzione non inferiore al valore della corrente di cortocircuito.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5919
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[13] Re: Corrente cortocircuito impianto civile

Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 26 gen 2025, 9:34

un po' di tempo fa lessi qualcosa in cui i fornitori unificavano ai punti di consegna a 6kA per le utenze domestiche vedi tabella pubblicata.
Però aggingerei per i posteri, chi leggera in futuro, 2 poli protetti.
Avatar utente
Foto Utenteelettroigor
2.063 1 5 12
Expert free
 
Messaggi: 780
Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02

0
voti

[14] Re: Corrente cortocircuito impianto civile

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 gen 2025, 10:08

elettroigor ha scritto:6kA

Per la corrente fase - neutro, è un valore stabilito dalla CEI 0-21 che ha valore legale.

2 poli protetti

Non è un obbligo
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5919
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[15] Re: Corrente cortocircuito impianto civile

Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 26 gen 2025, 10:16

2 poli protetti
Non è un obbligo


Ricordo male o era necessario in caso di fotovoltaico ?

Grazie per la delucidazione :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utenteelettroigor
2.063 1 5 12