[11] Re: Interruttore differenziale salvavita che salta d'estate

Messaggioda Foto UtenteSven » 1 set 2017, 13:57

C'è anche un ABB AP-R magnetotermico-differenziale (MTD; o RCBO, in inglese) molto simile a quello che già hai, ma con in più l'immunità agli scatti intempestivi: il modello DS201 L C25 APR30; vedi anche qui, sul sito italiano:

http://new.abb.com/low-voltage/it/prodo ... ferenziali

(bisogna filtrare prima la ricerca, però...).

IMHO, come generale del centralino è comunque preferibile un MTD a un differenziale puro (poi, dipende anche da che protezione hai sul montante)...