Bene, ora la cosa è più chiara...si tratta di un locale prossimo al trasloco, datato e prossimo al trasferimento a cui è stato associato un nuovo macchinario per lavorazioni meccaniche con controllo ad inverter.
Sostanzialmente, potrebbe essere una fornitura contrattuale da 90/100Kw con limitatore, con una borchia modello Get S; Il MT o Sezionatore tetrapolare ( se è versione MT e in curva D) è poi di fatto attivato in sgancio da una bobina pilotata da microcontrollore. Sarebbe il caso di verificare con il committente la potenza contrattuale e richiedere al gestore il file pdf con la curva di intervento programmata. Consiglio, anche per potenze nei termini dei 100kw ..io consiglio di farsi posare il modello più grande - ovvero il Get4S che gestisce potenze fino a 200kW, poi un giorno spiego il motivo.
Per i cavi, il 25mm2 in teoria - ovvero aria libera - è nei termini della taglia ma solo per la Ib. Si potrebbe delineare una conservazione di questa soluzione se la macchina non ha problemi di stabilità in termini di tensione; margini del 10% sono compensati dall'inverter medesimo.
Probabilmente, a quadro generale non hanno un multimetro e non sanno quanta potenza assorbono e neppure i dati analisi rete.
Se i cavi mantengono una temperatura a isolante attorno ai 50 gradi, puoi lasciare così com'è..il problema sono le connessioni. Per il nuovo impianto ..io consiglio di proporre al cliente le blindo a canalina aere, sovradimensionate per compensare eventuali aumenti di fornitura.
Se tu hai un analizzatore di rete professionale, potresti valutare il contributo armonico in quella condizione e anche il fattore di potenza medio; dati utili per il futuro impianto.
In questo caso, le armoniche prodotte da quell'Inverter della macchina potrebbero essere il primo imputato di un eventuale surriscaldamento della conduttura.
Se nel contempo riesci anche a misurare la tensione ai capi del quadro bordo macchina in fase di lavorazione sarebbe un ulteriore dato utile per il futuro, per il momento ...buon lavoro.
Consigli per sezioni delle linee
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
elettro ha scritto:Bene, ora la cosa è più chiara...si tratta di un locale prossimo al trasloco, datato e prossimo al trasferimento a cui è stato associato un nuovo macchinario per lavorazioni meccaniche con controllo ad inverter.
Esatto!
Sostanzialmente, potrebbe essere una fornitura contrattuale da 90/100Kw ................
L'attuale potenza della fornitura è 50 kW
Per i cavi, il 25mm2 in teoria - ovvero aria libera - è nei termini della taglia ma solo per la Ib. Si potrebbe delineare una conservazione di questa soluzione se la macchina non ha problemi di stabilità in termini di tensione; margini del 10% sono compensati dall'inverter medesimo.
Questo punto sarà verificato quando la macchina sarà operativa al 100%, per adesso la stanno solo collaudando e per tempi brevi.
.Probabilmente, a quadro generale non hanno un multimetro e non sanno quanta potenza assorbono e neppure i dati analisi rete
Il multimetro lo abbiamo appena installato e stiamo registrando i dati di potenza, corrente e tensione e caduta di tensione.
Se i cavi mantengono una temperatura a isolante attorno ai 50 gradi, puoi lasciare così com'è..........
Bene, ovviamente il cliente sarà informato dei rischi che possono esserci.
Grazie, ottimi consigli
-

Giuliano58
398 1 4 6 - Expert

- Messaggi: 678
- Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06
0
voti
Bene, con quella macchina installata a CNC/inverter potremmo essere sui 40kW di targa, più o meno.
La potenza installata di 50Kw mi pare proprio esigua, è una cosa sovente trovare chi fa i salti mortali per avere la un nuovo macchinario poi non ha le risorse per aggiornare gli impianti e deve fare i salti mortali.
Francamente, valuterei l'adozione di un rifasatore automatico in caso di PF medio sotto il valore di 0,7.
Immagino che la cabina di zona non può essere caricata con altri 50kW e che gli hanno proposto una cabina utente a spese sue, loro portano la Media.
Credo che avranno quealche problema, il rifasamento, oltre a limitare le penali per il PF basso, aiutano recuperare quella porzione di corrente utile a scongiurare il distacco del Get4.
E' ovvio che, una cabina utente allacciata alla MT del distributore, assicura una stabilità della tensione altrimenti non garantita quando una azienda condivide una cabina di zona . Pensa solo ad un cc di un altro utente.
Saluti e buon lavoro.
La potenza installata di 50Kw mi pare proprio esigua, è una cosa sovente trovare chi fa i salti mortali per avere la un nuovo macchinario poi non ha le risorse per aggiornare gli impianti e deve fare i salti mortali.
Francamente, valuterei l'adozione di un rifasatore automatico in caso di PF medio sotto il valore di 0,7.
Immagino che la cabina di zona non può essere caricata con altri 50kW e che gli hanno proposto una cabina utente a spese sue, loro portano la Media.
Credo che avranno quealche problema, il rifasamento, oltre a limitare le penali per il PF basso, aiutano recuperare quella porzione di corrente utile a scongiurare il distacco del Get4.
E' ovvio che, una cabina utente allacciata alla MT del distributore, assicura una stabilità della tensione altrimenti non garantita quando una azienda condivide una cabina di zona . Pensa solo ad un cc di un altro utente.
Saluti e buon lavoro.
0
voti
Aggiungo ulteriori informazioni per la questione.
Il cliente ha ricevuto la prima bolletta di Enel energia per il mese di gennaio 2019. A fronte di una potenza disponibile di 50 kW, viene indicata un livello massimo di potenza pari a 27 kW.
Mi sembra strano sapendo che: abbiamo una macchina che assorbe circa 20-30 A mediamente e arriva fino a 80-90 A per alcuni secondi (10-15 sec) per lacune lavorazioni. Queste variazioni avvengono una decina di volte ogni ora.
L'intera officina ha un assorbimento che va dai 30-40 A fino ai 100A con quasi tutte le macchine contemporaneamente in funzione, questa condizione di verifica per pochi minuti ogni volta
Grazie
Il cliente ha ricevuto la prima bolletta di Enel energia per il mese di gennaio 2019. A fronte di una potenza disponibile di 50 kW, viene indicata un livello massimo di potenza pari a 27 kW.
Mi sembra strano sapendo che: abbiamo una macchina che assorbe circa 20-30 A mediamente e arriva fino a 80-90 A per alcuni secondi (10-15 sec) per lacune lavorazioni. Queste variazioni avvengono una decina di volte ogni ora.
L'intera officina ha un assorbimento che va dai 30-40 A fino ai 100A con quasi tutte le macchine contemporaneamente in funzione, questa condizione di verifica per pochi minuti ogni volta
Grazie
-

Giuliano58
398 1 4 6 - Expert

- Messaggi: 678
- Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06
0
voti
Salve.. Il fornitore, nel massimo di potenza prelevata, riporta analisi della media su misura svolta con intervallo di 15 minuti, ove i picchi (sopratutto di brevissima durata) non danno evidenza.
Quanto poi esposto è il picco massimo rilevano nel'anno.
Quanto poi esposto è il picco massimo rilevano nel'anno.
0
voti
Mi sento solo di dare un ultimo consiglio, con una premessa: Vi sono ancora molti impianti del terziario che non hanno ancora un multimetro a quadro con TA, i prezzi, oggi sono del tutto allettanti per la parte hardware.
Con questo, basta un colpo d'occhio per capire lo stato dell'impianto, anche il cliente può determinare se è entro la potenza installata o se vi sono dei picchi anomali, leggere il valore in kVA del momento non è difficile, tantomeno capire se si è al limite della fornitura.
Probabilmente, in molti casi manca anche un sistema di rifasamento.

Con questo, basta un colpo d'occhio per capire lo stato dell'impianto, anche il cliente può determinare se è entro la potenza installata o se vi sono dei picchi anomali, leggere il valore in kVA del momento non è difficile, tantomeno capire se si è al limite della fornitura.
Probabilmente, in molti casi manca anche un sistema di rifasamento.

0
voti
Grazie,
infatti ho installato un multimetro con allarme al supero della corrente o potenza
La prima bolletta riporta un cosfì' di 0,96
infatti ho installato un multimetro con allarme al supero della corrente o potenza
La prima bolletta riporta un cosfì' di 0,96
-

Giuliano58
398 1 4 6 - Expert

- Messaggi: 678
- Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 43 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)

