[11] Re: Salvamotore con contatto ausiliario

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 27 apr 2020, 11:13

Giovanni123 ha scritto:Non se fai l'entra-esci su 2 poli del salvamotore :ok:

Vengono cortocircuitati T2 e T3 per "eliminare" un contatto?
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[12] Re: Salvamotore con contatto ausiliario

Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 27 apr 2020, 11:16

No, semplicemente il salvamotore trifase vuole sentire il passaggio di corrente tra tutti i poli. Altrimenti, se colleghi in monofase lasciando un polo libero come si farebbe sui normali magnetotermici, lo sentirebbe come mancanza fase e aprirebbe per salvaguardare il motore.