Secondo me non va gran che bene che i PE e il CT passino vicini, perché per induzione si genererà una tensione sui PE di sinistra quando scarica l'SPD, allo stesso modo per cui si ha induzione sui conduttori che portano F e N.
0
voti
Concordo con
GioArca67, la tensione indotta sul PE nel caso in cui la corrente in gioco fosse molto elevata potrebbe generare a sua volta sovratensioni sui conduttori attivi che coesistono con il PE medesimo in altre parti dell'impianto.
Personalmente per quanto possibile cerco sempre di dedicare una tubazione singola ed un percorso dedicato al CT che va direttamente all'SPD e poi al PE che uscendo dall'SPD si attesta sul collettore principale.
Personalmente per quanto possibile cerco sempre di dedicare una tubazione singola ed un percorso dedicato al CT che va direttamente all'SPD e poi al PE che uscendo dall'SPD si attesta sul collettore principale.
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 60 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)