ancora SPD - caso particolare

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: ancora SPD - caso particolare

Messaggioda Foto Utenteangus » 16 mag 2021, 10:23

Perfetto, grazie :ok:
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

0
voti

[12] Re: ancora SPD - caso particolare

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 17 mag 2021, 8:46

Secondo me non va gran che bene che i PE e il CT passino vicini, perché per induzione si genererà una tensione sui PE di sinistra quando scarica l'SPD, allo stesso modo per cui si ha induzione sui conduttori che portano F e N.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4595
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[13] Re: ancora SPD - caso particolare

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 17 mag 2021, 10:30

Concordo con Foto UtenteGioArca67, la tensione indotta sul PE nel caso in cui la corrente in gioco fosse molto elevata potrebbe generare a sua volta sovratensioni sui conduttori attivi che coesistono con il PE medesimo in altre parti dell'impianto.

Personalmente per quanto possibile cerco sempre di dedicare una tubazione singola ed un percorso dedicato al CT che va direttamente all'SPD e poi al PE che uscendo dall'SPD si attesta sul collettore principale.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18