Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Salvavita in serie

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Salvavita in serie

Messaggioda Foto Utentekonig87 » 7 ott 2021, 18:55

come fa ad essere migliaia di ampere, se l' ENEL mi eroga max 16? non dovrebbe essere limitato in corrente e quindi saltare il magnetotermico del contatore?
Avatar utente
Foto Utentekonig87
70 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 283
Iscritto il: 21 lug 2008, 19:51

0
voti

[12] Re: Salvavita in serie

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 7 ott 2021, 18:59

konig87 ha scritto: inoltre, un magnet diff 16A quindi stacca anche se c è un corto circuito purché sia superiore a 16Amp, giusto?

Non è detto, in quanto i 16 ampere sono solo il valore nominale. Il magnetotermico interviene in base ai valori di corrente e di tempo che la norma costruttiva prevede per quel valore nominale e per quel tipo di magnetotermico. A tale proposito, vedi post [7] di questa discussione.
Per quanto riguarda il contatore, vale lo stesso discorso: interviene secondo una programmazione che tiene conto della potenza nominale, dell'effettiva corrente fornita, e del tempo durante il quale tale corrente viene mantenuta.
konig87 ha scritto: come fa ad essere migliaia di ampere, se l' ENEL mi eroga max 16?

Nel tempo (questione di millisecondi) che il contatore impiega a staccare la fornitura, possono benissimo passare migliaia di ampere. Nessun interruttore meccanico interviene in tempo zero.
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[13] Re: Salvavita in serie

Messaggioda Foto Utentekonig87 » 7 ott 2021, 19:10

ok grazie mille, ora mi è tutto molto più chiaro. intanto sostituirò tutti i diff puri con magnet diff da 4500A, in modo che in caso di corto circuito salti lo stesso, o alternativamente subito dopo il diff puro metterò un magnetot dedicato per ogni linea (prese e luci, la casa pur essendo di 35anni fa li ha divisi). Rimane l' emblema di inizio di questa discussione, ovvero se e come posso mettere 2 salvavita uno dopo l altro e in caso di corto far staccare l' ultimo invece che il primo come adesso accade.
Avatar utente
Foto Utentekonig87
70 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 283
Iscritto il: 21 lug 2008, 19:51

0
voti

[14] Re: Salvavita in serie

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 7 ott 2021, 19:39

konig87 ha scritto: intanto sostituirò tutti i diff puri con magnet diff da 4500A

Il magnetotermico posto immediatamente a valle del contatore (nei nuovi impianti e in caso di aumento della potenza contrattuale) deve obbligatoriamente avere un potere d'interruzione di 6000 A (Norma CEI 021). Idem per eventuali altri magnetotermici posti in parallelo (consentiti al massimo 3 interruttori). Per gli altri a valle sono sufficienti 4.500 A.
konig87 ha scritto: o alternativamente subito dopo il diff puro metterò un magnetot dedicato per ogni linea

In tal caso, il differenziale puro deve poter sopportare una corrente pari a quella massima che potrebbe attraversarlo. Se, ad esempio, a valle del differenziale puro metti due magnetotermici (poniamo da 16 A e da 10 A) collegati tra loro in parallelo, il differenziale puro potrebbe essere interessato da una corrente di 16 + 10 = 26 A, quindi dovrai sceglierne uno da 40 A (la taglia più vicina reperibile in commercio).
konig87 ha scritto: Rimane l' emblema di inizio di questa discussione, ovvero se e come posso mettere 2 salvavita uno dopo l altro e in caso di corto far staccare l' ultimo invece che il primo come adesso accade.

Per quanto riguarda la selettività differenziale, la risposta già la sai. Per quella magnetotermica, mettiti l'animo in pace: se c'è un cortocircuito, nel 95% dei casi interverranno tutti i magnetotermici a monte del punto in cui è avvenuto il cortocircuito. Considera, tuttavia, che un cortocircuito non è certo cosa di tutti i giorni, anzi dovrebbe essere un evento eccezionale, tant'è vero che dopo alcuni interventi di quel tipo, i magnetotermici dovrebbero essere per precauzione sostituiti. Per i differenziali il discorso è diverso, viste le correnti in gioco.
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[15] Re: Salvavita in serie

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 ott 2021, 8:56

Franco012 ha scritto:Per gli altri a valle sono sufficienti 4.500 A.

Quasi sempre, ma bisogna verificarlo.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot] e 47 ospiti