[11] Re: Locale uso medico

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 feb 2022, 19:34

Non c'è necessità di sostituire i vecchi cavi, se idonei, con nuovi cavi CPR.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[12] Re: Locale uso medico

Messaggioda Foto UtenteLucaiac89 » 11 feb 2022, 19:51

Non c'è necessità di sostituire i vecchi cavi, se idonei, con nuovi cavi CPR.


Grazie Goofy per la risposta! ti confesso che la cosa non mi fa stare tranquillissimo ma almeno il committente ne sarà felice!