Danielex ha scritto:Si però rivedi pesantemente quel quadro.
Così fai spendere al cliente una valanga di soldi per una moltitudine di differenziali e non garantisci selettività.
Elimina il differenziale nei pressi del contatore, linea in doppio isolamento e poi garantisci selettività sia amperometrica che cronometrica (usando a monte un 300 mA tipo S o ancora meglio 1 A tipo S così a valle potrai usare anche dei 300 mA senza problemi di selettività).
Ok grazie ancora.