Potere di interruzione dispositivi > Icw? o Ipk?

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

1
voti

[11] Re: Potere di interruzione dispositivi > Icw? o Ipk?

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 19 lug 2022, 19:31

Qualsiasi altro interruttore che prevedi a valle di quello con potere di interruzione a 10kA è assai probabile che per filiazione abbia lo stesso potere di interruzione dell'interruttore a monte. E' sufficiente controllare
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

1
voti

[12] Re: Potere di interruzione dispositivi > Icw? o Ipk?

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 lug 2022, 21:06

Come ha scritto Foto UtenteMASSIMO-G c'è la possibilità di filiazione, ma è necessario controllare (la deve dichiarare il produttore).
Inoltre:
- se si considera la filiazione si fa riferimento alla norma "interruttori industriali", per la quale si può considerare il potere di interruzione Icu che di solito è superiore a Icn;
- i tratti di cavo di alimentazione dell'UPS e ritorno al quadro abbassano il valore di Icc
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5918
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16