Potere di interruzione dispositivi > Icw? o Ipk?
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
1
voti
Qualsiasi altro interruttore che prevedi a valle di quello con potere di interruzione a 10kA è assai probabile che per filiazione abbia lo stesso potere di interruzione dell'interruttore a monte. E' sufficiente controllare
1
voti
Come ha scritto
MASSIMO-G c'è la possibilità di filiazione, ma è necessario controllare (la deve dichiarare il produttore).
Inoltre:
- se si considera la filiazione si fa riferimento alla norma "interruttori industriali", per la quale si può considerare il potere di interruzione Icu che di solito è superiore a Icn;
- i tratti di cavo di alimentazione dell'UPS e ritorno al quadro abbassano il valore di Icc
Inoltre:
- se si considera la filiazione si fa riferimento alla norma "interruttori industriali", per la quale si può considerare il potere di interruzione Icu che di solito è superiore a Icn;
- i tratti di cavo di alimentazione dell'UPS e ritorno al quadro abbassano il valore di Icc
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 211 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)