[11] Re: Consiglio riarmo automatico

Messaggioda Foto Utentegiuspier » 5 nov 2022, 19:34

> Un unico Differenziale per tutto l ' Impianto veniva messo 50 anni fa, come "Retrofit",
in Case / Appartamenti che ne erano privi.
> Col passar del tempo sono andati aumentando il numero e le tipologie dei Carichi.
- Molti di essi ora sono muniti di Filtri Anti-disturbo, attestati direttamente
al Cordone di Alimentazione, che causano ciascuno circa 2mA di Dispersione Fisiologica,
anche quando sono in Stand by, ma sembrano apparentemente spenti !
- Perciò è preferibile rendere più flessibile il Centralino :
1 Magnetotermico Generale + tanti M. T. D. dedicati,
ad esempio, a :
Luce + Servizi,
Prese Giorno,
Prese Notte,
Climatizzatori etc.
- Forno ed Elettrodomestici da incasso dovrebbero avere un proprio
Interruttore Bipolare dedicato.
-
Buona serata !