[11] Re: Promiscuità sistema TN-S e TT

Messaggioda Foto UtenteFranco140751 » 23 feb 2023, 18:52

@Mike
La mia intenzione sarebbe andare per gradi, iniziando dai provvedimenti meno onerosi.
Con gli SPD elimino i disturbi dovuti a sovratensioni impulsive provenienti dalla rete.
Scollegandomi dalla rete di terra del TN-S ( se ci riesco...) elimino le eventuali tensioni provocate sulla rete di terra dai guasti in media. Poi, se la situazione non dovesse cambiare, provare con UPS ecc.
Avatar utente
Foto UtenteFranco140751
348 1 2 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 436
Iscritto il: 10 feb 2007, 7:29

0
voti

[12] Re: Promiscuità sistema TN-S e TT

Messaggioda Foto UtenteMike » 24 feb 2023, 12:52

Franco140751 ha scritto:@Mike
La mia intenzione sarebbe andare per gradi, iniziando dai provvedimenti meno onerosi.


:ok: You are the boss!
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[13] Re: Promiscuità sistema TN-S e TT

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 24 feb 2023, 15:46

In un sistema TN-S neutro e PE, ai fini di questa discussione, sono essenzialmente la stessa cosa, quindi dire che ci sono tensioni sulla rete di terra ha un significato nullo, per il caso in esame, cioè per le carcasse degli utilizzatori di classe I: loro non vedono la Terra, ma il PE che sale di tensione (rispetto a Terra) insieme al neutro e a tutto il resto, quindi non si accorgono di un bel niente.
Passando al TT invece sì che se ne accorgono e addirittura si peggiora perché i vari PE sono collegati a punti diversi rispetto al neutro cioè impianti di terra differenti.
Quando parli di tensione devi sempre farti la domanda: rispetto a che? Il 90% delle volte il "che" è sott'inteso e si creano problemi perché potrebbe essere sott'inteso male.
Anche secondo me la scelta sono gli UPS.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4594