[11] Re: Corrente dispersione elevata

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 apr 2023, 10:09

simp ha scritto:Scusate l'errore nell'esposizione e digitazione degli acronimi.
La struttura è dotata di un impianto di rivelazione incendi.

Quindi potrei tranquillamente tarare il differenziale in cabina a 3A e per quello nel quadro di alimentazione del sorter che si trova nello stabilimento identificato come luogo M.A.R.C.I?
Posso tararlo a 2,5A realizzando dal quadro di alimentazione al quadro bordo macchina una conduttura con cavi in canale IP4X?


Se sei installatore no, devi prima chiedere al progettista. Il progettista applicando la nuova CEI 64-8 può giustificare questo intervento.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand