[11] Re: Dimensionamento elettrico Chiller Trifase

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 26 gen 2024, 19:47

Ho impiegato tanto a scrivere la risposta, nel frattempo hanno aggiuto i loro contributi, a cui mi associo, anche Lillo e Elfo.

Sottolineo quello che ha scritto Mike: 125A è la portata massima che deve avere l'interruttore a monte non è l'interruttore consigliato, 70mmq è la sezione massima che può accettare la morsettiera, non è la sezione consigliata