[11] Re: Classe differenziale lato c.a. inverter

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 29 feb 2024, 9:16

GioArca67 ha scritto:
Ovviamente sto lavorando ad un progetto supersegreto di generazione di corrente dalla bobina dei differenziali ...

In pratica un TA evoluto :mrgreen:
Ciao
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,3k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5567
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

1
voti

[12] Re: Classe differenziale lato c.a. inverter

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 29 feb 2024, 9:35

Nikola Tesla è stato ucciso per molto meno!
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5918
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

2
voti

[13] Re: Classe differenziale lato c.a. inverter

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 29 feb 2024, 15:18

ma4verick55 ha scritto:Ma quindi suggeriscono diff. classe B ? Ho gran confusione....grazie e scusate


Mai fermarsi alla lettura dei soli manuali.

Fronius per tutti gli inverter dichiara che "è presente una protezione interna conforme alla Norma CEI 0-21 per la limitazione della componente continua della corrente immessa in rete".

L'indicazione la trovi facilmente sulla documentazione per la compilazione del regolamento di esercizio disponibile sul sito.

Pertanto, per inverter Fronius è sufficiente utilizzare un differenziale di tipo A 300 mA installato con funzione di DDG.