Nella norma armonizzata degli impianti (quella con cui si calcolano le correnti di corto circuito), la Ik (o, se vicino ai generatori, la I"k) ha il significato che, nella letteratura italiana "storica" e nella pratica impiantistica era associato alla corrente Icc .
Nella moderna normativa di settore (quadristica), la Icc ha invece un significato diverso, peraltro dibattuto, di corrente "condizionale" di corto circuito.
Se l'OP parla dell'utilizzo della terminologia Ik in progetti di impianti, essa è assimilabile alla "vecchia" Icc della letteratura italiana non alla "nuova" Icc della normativa internazionale sulla quadristica.