Il problema sottostante sarà la "salita di tensione" nella direzione dal contatore all'inverter quando la potenza fluisce nella direzione opposta (cioè durante l'immissione in rete), in presenza di una tensione di rete già alta di suo, così che l'inverter si stacca dalla rete e smette di produrre quando la tensione ai suoi morsetti supera la soglia normata.
Se il cliente ha richiesto, esplicitamente e in forma documentata, al progettista un dimensionamento atto ad evitare/minimizzare/mitigare questo problema, allora la contestazione ha sicuramente senso, in ambito "commerciale/contrattuale".
Se la richiesta non è stata esplicita e documentabile, la contestazione potrebbe avere comunque senso, perché la problematica è stra-nota.