Locale UPS ed estrattori idrogeno
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
27 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
1
voti
Concordo, anche se due UPS da 10kVA non fanno primavera 
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17007
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Ciao.
Riprendo l'argomento. Sto svolgendo manutenzione in un edifico nel quale c'è un locale con UPS e relativo pacco batterie vicino. Il locale è chiuso senza aperture. Secondo la norma sono da prevedere delle griglie di aerazione in funzione della portata necessaria.
Come devo comportarmi? Devo segnalarlo al committente?
Chi deve valutare il pericolo e conseguentemente determinare la presenza di ventilazione naturale o forzata?
Se accade qualcosa posso essere ritenuto responsabile se non lo segnalo?
Grazie
Riprendo l'argomento. Sto svolgendo manutenzione in un edifico nel quale c'è un locale con UPS e relativo pacco batterie vicino. Il locale è chiuso senza aperture. Secondo la norma sono da prevedere delle griglie di aerazione in funzione della portata necessaria.
Come devo comportarmi? Devo segnalarlo al committente?
Chi deve valutare il pericolo e conseguentemente determinare la presenza di ventilazione naturale o forzata?
Se accade qualcosa posso essere ritenuto responsabile se non lo segnalo?
Grazie
1
voti
simp ha scritto:Ciao.
Riprendo l'argomento. Sto svolgendo manutenzione in un edifico nel quale c'è un locale con UPS e relativo pacco batterie vicino. Il locale è chiuso senza aperture. Secondo la norma sono da prevedere delle griglie di aerazione in funzione della portata necessaria.
Hai letto il pst [4]?
simp ha scritto:Come devo comportarmi?
Dipende da "chi" sei!
simp ha scritto:Devo segnalarlo al committente?
Dipende sempre da chi sei e che ruolo hai!
simp ha scritto:Chi deve valutare il pericolo e conseguentemente determinare la presenza di ventilazione naturale o forzata?
Nei luoghi di lavoro la responsabilità in prima persona è del datore di lavoro.
simp ha scritto:Se accade qualcosa posso essere ritenuto responsabile se non lo segnalo?
Grazie
Dipende sempre da chi sei e che ruolo hai!
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17007
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Ciao e grazie.
In pratica il locale contiene l'UPS è un pacco batterie separato dall'UPS contenute all'interno di un armadio.
Io in pratica ho chiuso un contratto di manutenzione annuale dell'intero stabile.
In pratica il locale contiene l'UPS è un pacco batterie separato dall'UPS contenute all'interno di un armadio.
Io in pratica ho chiuso un contratto di manutenzione annuale dell'intero stabile.
3
voti
Come manutentore sei responsabile solamente dei controlli periodici e dei lavori di manutenzione che svolgi, in base all'incarico che hai ricevuto (contratto). Non sei responsabile se quanto da te mantenuto non sia conforme alla regola dell'arte. Ma è bene segnalarlo formalmente al tuo committente affinché provveda. Se il tuo intervento di manutenzione può compromettere la sicurezza dell'impianto allora devi rifiutarti e richiedere la messa a norma.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17007
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
27 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)