... ma perché dici che il rischio non è equivalente?
Se P è la probabilità che le precauzioni indicate dalla norma siano inefficaci (parlo sempre di un quadro metallico con differenziale generale senza differenziale a monte e entrata in FG7), ripetendo tale soluzione N volte la probabilità di avere masse in tensione a monte di differenziale è [1-(1-P)^N]... e questo è vero indipendentemente se tale soluzione è adottata su più carpenterie metalliche distinte (AMESSA) o sulla medesima (NON AMMESSA) (per il fatto che le carpenterie sono collegate al medesimo nodo di terra per cui il rischio si estende comunque a tutte le masse collegate al medesimo nodo.. non solo le carpenterie dei quadri!).
P.S: Secondo me il problema è nella norma che ammette una soluzione che forse farebbe bene a non ammettere; di fatto la carpenteria metallica è al contempo una MASSA (per la parte di quadro a valle del differenziale) e una NON MASSA (per la parte a monte del differnziale che risulta a doppio isolamento)... quindi non andrebbe collegata a terra ma al contempo va collegata a terra.
Quadro elettrico con piu' alimentazione
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
21 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
21 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 105 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)
