Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Protezione montante

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[21] Re: Protezione montante

Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 dic 2011, 17:48

Ho capito cosa vuoi dire, ma non credo che il PE possa essere per questo equiparato ad una massa. In seconda battuta per dire il vero, non sappiamo neanche se questo passi nello stesso tubo riservato ai conduttori di fase/neutro.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9174
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[22] Re: Protezione montante

Messaggioda Foto UtenteRomeo » 13 dic 2011, 18:01

Attilio ha scritto:Ho capito cosa vuoi dire, ma non credo che il PE possa essere per questo equiparato ad una massa. In seconda battuta per dire il vero, non sappiamo neanche se questo passi nello stesso tubo riservato ai conduttori di fase/neutro.

Se leggiamo l'inizio della discussione alla fine si dice che il conduttore di terra viaggia insieme ai conduttori di fase.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Avatar utente
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
Expert
Expert
 
Messaggi: 407
Iscritto il: 6 feb 2007, 21:11
Località: Roma

0
voti

[23] Re: Protezione montante

Messaggioda Foto Utentesebago » 13 dic 2011, 18:16

Foto UtenteRomeo, se ho ben capito la tua ipotesi, tu supponi che:
a) il montante sia messo in posa entro tubo in condizioni tali da venir danneggiato;
b) il danneggiamento sia tale da asportare l'isolante e porre la parte attiva della fase in vista;
c) anche il cavo giallo/verde si trovi nella medesima condizione;
d) tra la parte attiva della fase e il rame del conduttore giallo verde si stabilisca un contatto franco.

Non ti pare che queste ipotesi abbiano un bassissimo grado di probabilità di accadimento?
Non ti pare che ci sia un'analoga motivazione quando la Norma vieta il collegamento a terra di apparecchiature in classe II?
Non ti pare che, seguendo questa impostazione, allora dovremmo mettere protezioni doppie (o triple o n-ple) per cautelarci contro l'imprevedibile?
Saluti
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[24] Re: Protezione montante

Messaggioda Foto UtenteRomeo » 13 dic 2011, 18:39

Il mio intervento nella discussione è stato motivato dal fatto che considerando la posa dei conduttori non si può parlare di linea a doppio isolamento e che pertanto è consigliabile l'inserimento di una protezione differenziale alla base del montante o altrimenti sarebbe opportuno non far passare il conduttore di terra nella stessa canalizzazione dei conduttori di fase.
Ho espresso dei dubbi relativi al cavo da considerare a doppio isolamento su fatto che spesso si vedono cavi con isolamento deteriorato nelle canalizzazioni.
Tenere presente che un guasto tra parte attiva e conduttore di terra nel montante manda in tensione le masse dell'impianto senza che ci cia un dispositivo che possa intervenire.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Avatar utente
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
Expert
Expert
 
Messaggi: 407
Iscritto il: 6 feb 2007, 21:11
Località: Roma

2
voti

[25] Re: Protezione montante

Messaggioda Foto Utentesebago » 13 dic 2011, 19:33

Romeo ha scritto:Ho espresso dei dubbi relativi al cavo da considerare a doppio isolamento su fatto che spesso si vedono cavi con isolamento deteriorato nelle canalizzazioni.

Guarda che il problema sta tutto qui: il deterioramento del cavo non è figlio della modalità di posa ma dell'imperizia di chi la esegue. E la norma (e ancor più la regola dell'arte) non può andar dietro a quest'ultima.
Saluti
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[26] Re: Protezione montante

Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 dic 2011, 19:40

Concordo al 100% con Foto Utentesebago, tuttavia non mi pare il caso (ammesso che qualcuno lo stia facendo :mrgreen: ) di "demonizzare" le motivazioni di Foto UtenteRomeo, non fosse altro perché parliamo comunque di un dippiù che certo danno non farebbe, a patto ovviamente, come ricordava Foto Utente6367, di utilizzarne un tipo selettivo.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9174
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[27] Re: Protezione montante

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 13 dic 2011, 20:11

Attilio ha scritto:Concordo al 100% con Foto Utentesebago, tuttavia non mi pare il caso (ammesso che qualcuno lo stia facendo :mrgreen: ) di "demonizzare" le motivazioni di Foto UtenteRomeo, non fosse altro perché parliamo comunque di un dippiù che certo danno non farebbe, a patto ovviamente, come ricordava Foto Utente6367, di utilizzarne un tipo selettivo.




Concordo pienamente con le conclusioni di Attilio =D>
Romeo ha piu' che ragione in quello che ha scritto durante i post, ma nel caso mio elencato era proprio un di piu' il differenziale selettivo che sicuramente non avrebbe fatto male, ma che senza dubbio poteva essere omesso. O_/
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

0
voti

[28] Re: Protezione montante

Messaggioda Foto Utentesebago » 13 dic 2011, 20:11

Foto Utenteattilio, non voglio demonizzare nessuno (e tantomeno l'amico Foto UtenteRomeo) e mi scuso se ho dato questa impressione. Il fatto è che spesso si vedono impianti con protezioni inutili, come per esempio apparecchi con gradi di protezione spaventosamente eccessivi (IP68 dove basterrebbe anche un modesto IP4X), giustificati con la massima "dove ci sta il più c'è anche il meno". Sarà pure vero, ma quando a pagare è il committente non mi pare una cosa giusta.
Come tecnici abbiamo le indicazioni della norma che è rappresentativa della regola dell'arte ma - senza voler fare i "farmacisti" - abbiamo anche il dovere (deontologico ?) di:
a) fissata la spesa, realizzare il migliore impianto possibile per quanto fattibile con la cifra fissata;
b) fissate le prestazioni, fare scelte progettuali che consentano di spendere meno.
Il tutto garantendo ovviamente la funzionalità e la sicurezza.

Nel caso di specie, il differenziale alla base del montante si può anche mettere (ma in questo caso che sia almeno selettivo), non viola la regola dell'arte ma è anche - per come la vedo io - una spesa inutile, soprattutto se a pagare sono altri.
Saluti
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[29] Re: Protezione montante

Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 dic 2011, 20:14

Scusa Foto Utentesebago, non mi riferivo a te (...ma a me stesso :mrgreen: ) e anche demonizzare non era il termine adatto, ma non mi veniva altro :roll:
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9174
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[30] Re: Protezione montante

Messaggioda Foto UtenteRomeo » 14 dic 2011, 0:06

sebago ha scritto:Foto Utenteattilio, non voglio demonizzare nessuno (e tantomeno l'amico Foto UtenteRomeo) e mi scuso se ho dato questa impressione. Il fatto è che spesso si vedono impianti con protezioni inutili, come per esempio apparecchi con gradi di protezione spaventosamente eccessivi (IP68 dove basterrebbe anche un modesto IP4X), giustificati con la massima "dove ci sta il più c'è anche il meno". Sarà pure vero, ma quando a pagare è il committente non mi pare una cosa giusta.
Nel caso di specie, il differenziale alla base del montante si può anche mettere (ma in questo caso che sia almeno selettivo), non viola la regola dell'arte ma è anche - per come la vedo io - una spesa inutile, soprattutto se a pagare sono altri.
Saluti

Non mi interessa essere demonizzato io penso di aver posto un problema serio sulla sicurezza del montante e della protezione verso i contatti indiretti.
Ognuno si regoli secondo la tecnica e l'esperienza acquisita.
Io ribadisco mi regolo inserendo una protezione differenziale il più vicino possibile alla fornitura dell'energia elettrica.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Avatar utente
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
Expert
Expert
 
Messaggi: 407
Iscritto il: 6 feb 2007, 21:11
Località: Roma

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 160 ospiti