Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 7 feb 2013, 19:53

non mi chiedere perché questo ha fatto una cosa del genere, se vuoi te ne dico un'altra... in camera da letto si era dimenticato di mettere l'interruttore della luce, c'era solo un interruttore che comandava le prese :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

praticamente io e mio padre eravamo lì a chiederci: "ma cosa c'è che non va? perché non si accende?" cambia lampadina, controlla col cercafase, prove su prove, alla fine smontiamo il supporto, ed ecco un bel filo arancione isolato col nastro che era il ritorno lampada che il signore non aveva nemmeno collegato...

non so quante migliaia d'euro spese (buona parte a questo punto regalata), e poi pure rimetterci i soldi di tasca nostra per comprare interruttore camera da letto, due deviatori per la cucina, cavo, etc...

se qualcuno mi chiedesse perché non abbiamo richiamato l'elettricista a riparare alle sue malefatte rispondo che la cosa non era (purtroppo) in mano mia, siamo andati ad abitare a casa dopo 4 anni che avevano finito tutti i lavori...

p.s Foto UtenteMassimoB questo è il link dell'accensione da due punti eseguita in cucina
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38

0
voti

[22] Re: Fase e neutro entrambi blu

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 7 feb 2013, 21:33

alessandro87 ha scritto:se qualcuno mi chiedesse perché non abbiamo richiamato l'elettricista a riparare alle sue malefatte rispondo che la cosa non era (purtroppo) in mano mia


Io cambierei la parola "purtroppo" con " meno male" che non èra in mano tua.................. :ok:
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[23] Re: Fase e neutro entrambi blu

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 7 feb 2013, 23:23

certo Foto UtentePierluigi2002, forse hai ragione tu

p.s. ogni volta che scrivi un intervento devo sempre andare su visualizza - zoom e aumentare... :mrgreen: :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38

0
voti

[24] Re: Fase e neutro entrambi blu

Messaggioda Foto Utente6367 » 8 feb 2013, 0:56

per il neutro si dice "SE il neutro e' identificato dal colore esso deve essere il blu"


Vado a memoria ma dovrebbe essere "se c'è il neutro, è identificato dal colore blu".
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[25] Re: Fase e neutro entrambi blu

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 8 feb 2013, 1:02

La norma specifica come dici tu che in presenza del neutro nell' impianto (da non confondere col circuito) , il neutro deve essere blu e non può essere usato il colore blu per nessun altra funzione, in caso di PEN la corda può essere blu fascettata o nastrata con giallo-verde o viceversa.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[26] Re: Fase e neutro entrambi blu

Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 feb 2013, 1:12

E' in quel "Se [..]" che si racchiude tutto l'incasinamento su questa faccenda del neutro.
Del resto, siamo normalmente abituati a battezzare le corde unipolari tramite etichettatura/siglatura (R,S,T,N,L1,L2,L3,N), ma è normale e plausibile oltre ad essere economicamente vantaggioso (il butilico da 240 mm²... costa!)

Il fatto è che quando vengono usati colori a piacere per il neutro, non ci si sogna nemmeno di indicarlo in altra maniera, delegando quindi alla regola cromatica in cambio di un emerito nulla!

Io sono molto intransigente a riguardo, ma condivido l'elasticità normativa. Il problema il più delle volte legato a cordine di sezione inferiore ai 6 mm² e soprattutto ad installazioni fatte almeno venticinque anni fa o oltre, per lo più in ambito residenziale e spesso ad opera di praticoni.

Del resto, credo che anche se venisse promulgata una legge in parlamento a riguardo, le cose non cambierebbero granchè. Chi lavora centellinando le matasse, chi lavora in malo modo, lo fa per partito preso.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9174
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[27] Re: Fase e neutro entrambi blu

Messaggioda Foto Utenteguzz » 8 feb 2013, 1:19

una domanda riguardo in PEN. deve essere nastrata di nastro di colore "opposto" (blu su cavo gialloverde o gialloverde su cavo blu) lungo tutta la lunghezza o solo agli estremi?

se ho un cavo 4X10 posso usare il conduttore blu nastrandogli solo le estremità?
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[28] Re: Fase e neutro entrambi blu

Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 feb 2013, 1:25

Solo agli estremi a quanto ricordo. Ho il dubbio se sia richiesta la nastratura anche in corrispondenza di eventuali pozzetti/scatole rompitratta.

guzz ha scritto:se ho un cavo 4X10 posso usare il conduttore blu nastrandogli solo le estremità?

Parliamo sempre del PEN, giusto? Essendo un cavo guainato, per forza di cose nastrerai solo le estremità. Tuttavia non ricordo se c'è qualche prescrizione per i cavi multipolari. Non ho la norma sottomano in questo momento.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9174
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[29] Re: Fase e neutro entrambi blu

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 8 feb 2013, 1:32

il PEN può essere blu nastrato giallo-verde o giallo-verde nastrato blu, per tutti gli altri casi il neutro e solo il neutro è blu, salvo inpianti (non circuiti) in cui non sia presente il neutro, in tal caso si può utilizzare per altre funzioni.

L' argomento in questione è stato trattato anche nel corso 64-14 svolto il 6 febbraio presso il CEI al quale ho partecipato.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[30] Re: Fase e neutro entrambi blu

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 8 feb 2013, 1:33

Quanto detto prima vale anche per cavi multipolari

Rispondendo a Foto Utenteguzz si
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 112 ospiti