[21] Re: Illuminazione emergenza centralizzata

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 23 gen 2019, 17:09

Mike ha scritto:
rosino ha scritto:Oddio....
non concordo.
Se utilizzo per l'illuminazione di emergenza un apparecchio impiegato per l'illuminamento ordinario, questo non risponderà mai alla CEI 34-22.


Concordo! Vallo a spiegare agli architetti o ai designer che non vogliono vedere apparecchi di emergenza e giustamente gli proponi appositamente un sistema centralizzato per utilizzare apparecchi ordinari. Stessa cosa per la ristrutturazione di edifici antichi soggetti a tutela dalla Soprintendenza.


Riprendo un attimo anche questo e vorrei citare anche il post di genepix ma non riesco.
In quanto vorrei capire se effettivamente le plafoniere che utilizzo per sicurezza devono essere certificate per una determinata normativa e che quindi non sarei apposto utilizzando un soccorritore ed una plafoniera ordinaria non certificata per tale normativa, per legarlo al post precedente.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2006
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[22] Re: Illuminazione emergenza centralizzata

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 25 gen 2019, 10:06

aggiungo ancora qualcosa.
La normativa per le plafoniere di emergenza non chiede nessun requisito sulla sicurezza (intesa come efficacia nell'accensione al 100%) al dispositivo elettronico.
E tra l'altro mi sembra alquanto strano....chiede tante cose tra cui alimentatori maggiorati per il CPSS, batterie a lunga vita ecc... e poi potrei tranquillamente mettere qualcosa che potrebbe non accendersi...
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
578 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2006
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28