Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Mutua induzione

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[21]

Messaggioda Foto Utentecrit » 12 giu 2007, 16:14

ops non so come ho fatto a non arrivarci da solo! il tipico uovo di colombo, sperando che la ditta non sbagli e faccia un corto! :) Grazie per il suggerimento
Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia

0
voti

[22]

Messaggioda Foto Utenteadmin » 14 giu 2007, 10:09

crit ha scritto:Se li faccio spostare e il problema non si risolve....

Be', intanto osserviamo che posizionare correttamente i cavi, elimina una possibile causa di uno dei problemi riscontrati, ed è sufficiente rifare le connessioni alla partenza, come ha suggerito bruno valente.
crit ha scritto:è possibile fare un calcolo sulla mutua induzione

Possibile lo è, ma è un calcolo laborioso dai risultati incerti, almeno quanto i dati necessari per effettuarlo. La reattanza complessiva di un cavo dipende da un coefficiente di autoinduzione, funzione del diametro del cavo, e da n-1 coefficienti di mutua induzione dipendenti dalla distanze reciproche dei cavi, con n numero di conduttori. E' il coefficiente di mutua induzione totale che dovrebbe essere identico per tutti i cavi, ammettendo che abbiano la stessa sezione. Ciò si raggiunge se i cavi rispetto al centro geometrico della loro disposizione sono perfettamente simmetrici. Nel caso di cavi in parallelo si può ottenere simmetria completa con due e con quattro cavi, ma non con tre. La disposizione suggerita è quella che si avvicina di più. Una differenza tra la distribuzione di correnti rimarrà comunque, ma sarà meno consistente.

Quella che non capisco comunque è la notevole corrente sul PE che sembrerebbe essere la corrente di squilibrio che dovrebbe percorrere il neutro. Sembrerebbe un conduttore PEN. Ad ogni modo tienici informati sull'evoluzione. Sarebbe utile anche avere uno schema degli effettivi collegamenti.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11949
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[23]

Messaggioda Foto Utentecrit » 14 giu 2007, 10:30

Da quanto capisco si fa prima e meglio facendo la prova che non tentare di effettuare calcoli. Il conduttore PE non è collegato al neutro dell'alternatore ma solo al neutro in cabina. Il cavo non entra neanche nella morsettiera dell'alternatore ma termina su una barra di terra posta sulla carcassa del GE. Non credo si possa quindi ritenere una corrente di squilibrio.
Siamo già d'accordo con la committenza per effettuare lo scambio delle connessioni appena possibile, dato che si tratta un impianto a ciclo di produzione continuo, dobbiamo programmare un fermo per eseguire l'operazione con la dovuta calma.
Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia

0
voti

[24]

Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 14 giu 2007, 10:43

Sei proprio sicuro che il centro stella del generatore non sia collegato a terra, magari in modo indipendente? Secondo me dovresti controllare meglio perché, tra tutte le spiegazioni, mi sembra quella più plausibile.
Avatar utente
Foto UtenteBrunoValente
39,6k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 7796
Iscritto il: 8 mag 2007, 14:48

0
voti

[25]

Messaggioda Foto Utentecrit » 14 giu 2007, 10:56

Nella morsettiera dell'alternatore entrano 10 degli 11 cavi. Nove cavi per le fasi e il neutro, sul quale non circola corrente perché il relativo contattore in funzionamento in parellelo rete è aperto. Non ho aperto fisicamente la JB perché è stata piombata da UTF ed ho quindi ritenuto sufficiente questa verifica esterna.
La ditta che ha fatto l'impianto avrebbe dovuto collegare uno dei cavi di fase al centro stella ma avrebbe realizzato un corto nel quadro di macchina così facendo; per questo mi sento di escludere questo collegamento.
Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia

0
voti

[26]

Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 14 giu 2007, 15:16

Io, comunque, per essere ultrasicuro, misurerei con una pinza la corrente che scorre nel cavo che collega a terra il centro-stella del primario del trasformatore che si trova a valle del cavo: se tale corrente dovesse essere diversa da zero sarebbe la prova che il circuito si richiude verso terra da qualche altra parte.
Avatar utente
Foto UtenteBrunoValente
39,6k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 7796
Iscritto il: 8 mag 2007, 14:48

0
voti

[27]

Messaggioda Foto Utentecrit » 14 giu 2007, 16:27

beh è una prova che non costa nulla (Sempre se il centro stella è in qualche modo accessibile non conosco la barra di terra che dovrebbe essere in cabina). Farò sapere il risultato.
Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia

1
voti

[28] Re: Mutua induzione

Messaggioda Foto Utentecrit » 3 apr 2008, 12:03

Riapro il topic solo per dire, a chi dovesse interessare, che lo scorso mese sono stati sistemati i cavi nel canale nell'ordine indicato (ovvero L1L2L3-L3L2L1-L1L2L3 azichè L1L1L1-L2L2L2-L3L3L3) adesso la differenza percentuale tra i cavi non supera il 5%. Sul cavo che collega il canale a terra ci sono circa 14A contro gli 86A iniziali e lo stesso non vibra più come prima se la vibrazione è rimasta è impercettibile.
Problema risolto o almeno sembra (lo dico per scaramanzia!).
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla discussione.
Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia

0
voti

[29] Re: Mutua induzione

Messaggioda Foto Utentealphabit » 5 apr 2008, 12:51

Ottima discussione, è da queste discussioni che si impara moltissimo :D
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[30] Re: Mutua induzione

Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 20 set 2013, 21:35

Chiederei un dubbio che era saltato fuori anche in altra discussione.

In un collegamento di potenza BT, con cavi collegati in parallelo sulle fasi quali sono i vantaggi della posa a trifoglio risptetto a quella a orizontale distanziata (pur ripsettando le simmetrie nelle sequenze di fasi?)
Avatar utente
Foto UtenteGiov91
10 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 96
Iscritto il: 11 mag 2013, 10:51

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 43 ospiti