voti
Non ho la norma sottomano ma memoria (e logica) mi risulta che sia come scrive
paolo a m, verificherò. Per esempio il riunito che è un elettromedicale, che alimenti direttamente, sicuramente all'interno della zona paziente, lo proteggi con differenziale di classe A o B o AC?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
Lo proteggo con un classe A ma solo perché me lo impone la regola d'arte che è il me non perché me lo impone la norma
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
iosolo35 ha scritto:Lo proteggo con un classe A ma solo perché me lo impone la regola d'arte che è il me non perché me lo impone la norma
... capisci che non è logica la cosa? Prescrivono solo il classe A o B per le prese e non per gli elettromedicali alimentati direttamente?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike non ho detto che sono d'accordo…. Il mio primo post dice che desideravo semplicemente confrontarmi sull'interpretazione dell'articolo della norma condivisa anche da altri tecnici ma avendo grande stima di tutti voi dedideravo un'altra opinione
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
iosolo35 ha scritto:Mike non ho detto che sono d'accordo…. Il mio primo post dice che desideravo semplicemente confrontarmi sull'interpretazione dell'articolo della norma condivisa anche da altri tecnici ma avendo grande stima di tutti voi dedideravo un'altra opinione
Infatti, che cosa stiamo facendo?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
2
voti
Credo che stai interpretando male la norma
iosolo35.
Per prima cosa stai mischiando il primo capoverso del 710.413.1.3 con il quarto.
Mi spiego meglio
Nel primo capoverso si stabilisce una id non superiore ai 30mA per circuiti che alimentano prese a spina sino a 32A nei locali di gruppo 1, mentre, nel quarto capoverso si specifica che nei locali di gruppo 1 e 2 dove richiesto i differenziali devono essere di tipo A o B.
Quindi non vedo dove nasca il dubbio.
A parer mio la norma è chiarissima e concordo pienamente con
Mike e
paolo a m
Per prima cosa stai mischiando il primo capoverso del 710.413.1.3 con il quarto.
Mi spiego meglio
Nel primo capoverso si stabilisce una id non superiore ai 30mA per circuiti che alimentano prese a spina sino a 32A nei locali di gruppo 1, mentre, nel quarto capoverso si specifica che nei locali di gruppo 1 e 2 dove richiesto i differenziali devono essere di tipo A o B.
Quindi non vedo dove nasca il dubbio.
A parer mio la norma è chiarissima e concordo pienamente con
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
0
voti
allora Massimo spiegami cosa sta a significare nel quarto capoverso la frase dove sono richiesti interruttori differenziali......io interpreto quella frase in questa maniera, guardo dove mi dice specificatamente che devo installare i differenziali, ecco l'unico punto dove me lo chiede specificatamente è nel primo capoverso e basta.......altrimenti se leggi la frase del quarto capoverso e non la colleghi a niente mi fa capire che in tutto lo studio devo installare differenziali tipo A o B
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
iosolo35 ha scritto:allora Massimo spiegami cosa sta a significare nel quarto capoverso la frase dove sono richiesti interruttori differenziali
in attesa che anche Massimo possa dire la sua, ti dico come la interpreto io
"dove sono richiesti interruttori differenziali" = "dove la protezione dai contatti indiretti venga fatta per mezzo di interruttori differenziali"
del resto lo hai detto tu stesso qualche messaggio fa
iosolo35 ha scritto:Lo proteggo con un classe A ma solo perché me lo impone la regola d'arte che è il me non perché me lo impone la norma
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
grazie Attilio ma sposando questo ragionamento devo mettere i tipo A dappertutto......guarda che il mio è un ragionamento contorto e ne sono consapevole prima di tutto la regola dell'arte... ma sentirmi dire da un ispettore che il dentista deve e dico deve sostituire il differenziale che protegge il computer, i circuiti luce, ed altre utenze con uno tipo A perché lo dice la norma non lo accetto......allora facciamo il pelo ed il contropelo agli articoli.....
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
1
voti
iosolo35 ha scritto:allora Massimo spiegami cosa sta a significare nel quarto capoverso la frase dove sono richiesti interruttori differenziali......io interpreto quella frase in questa maniera, guardo dove mi dice specificatamente che devo installare i differenziali, ecco l'unico punto dove me lo chiede specificatamente è nel primo capoverso e basta.......altrimenti se leggi la frase del quarto capoverso e non la colleghi a niente mi fa capire che in tutto lo studio devo installare differenziali tipo A o B
Caro
Il titolo dell'art. 710.413.1.3 è Sistemi TN e TT, pertanto quel "dove sono richiesti", significa che se hai un sistema TN e alimenti un utilizzatore direttamente, si trova all'interno di un locale medico di gruppo 1 o 2, ed è protetto con differenziale, questo deve essere in classe A o B. Non c'è modo di interpretarla in modo diverso.
E poi il primo capoverso specifica che "i circuiti terminali dei locali ad uso medico di gruppo 1, che alimentino prese a spina con corrente nominale fino a 32A, devono essere protetti con interruttori differenziali aventi corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA (protezione addizionale)." Questo significa che gli altri circuiti possono essere protetti anche senza differenziale se sei coordinato, per esempio in TN-S, ma se installi un differenziale per qualsiasi motivo questo deve essere sempre in classe A o B-
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)