Mercoledì scorsa avrei dovuto tenere un corso sugli impianti elettrici e sulla progettazione degli stesso al collegio dei periti ma purtroppo ero ammalato ed ho dovuto rinviare l'incontro...peccato...
Dal punto di vista normativo c'è da seguire il cap.751 della CEI 64-8 e per una casa di civile abitazione in legno non trovo nessuna difficoltà progettuale, il grosso problema è la parte costruttiva in quanto le case costruttrici di materiale elettrico non posseggono nei loro cataloghi le apparecchiature idonee ad essere installate in questi luoghi, classico esempio certe cassette di derivazione.....
Alcuni aspetti li puoi trovare qui.
http://www.electroyou.it/iosolo35/wiki/ ... e-in-legno
Case in legno e progetto
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
27 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
iosolo35 ha scritto:Mercoledì scorsa avrei dovuto tenere un corso sugli impianti elettrici e sulla progettazione degli stesso al collegio dei periti ma purtroppo ero ammalato ed ho dovuto rinviare l'incontro...peccato...
Dal punto di vista normativo c'è da seguire il cap.751 della CEI 64-8 e per una casa di civile abitazione in legno non trovo nessuna difficoltà progettuale, il grosso problema è la parte costruttiva in quanto le case costruttrici di materiale elettrico non posseggono nei loro cataloghi le apparecchiature idonee ad essere installate in questi luoghi, classico esempio certe cassette di derivazione.....
Alcuni aspetti li puoi trovare qui.
http://www.electroyou.it/iosolo35/wiki/ ... e-in-legno
Fammi un fischio quando fai corsi che vengo volentieri ad aggiornarmi!
Grazie!

2
voti
mandami la tua mail in privato così ti inserisco nella mia mailinglist in maniera tale che ogni volta che organizziamo un corso ti arriva la mail
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
Se un edificio ha strutture portanti in legno è un luogo MARCIO, ma per strutture portanti cosa si intende? Se una persona alza la propria casa esempio la mansarda di mezzo piano per renderla abitabile e questa elevazione la fa tutta in legno si deve progettare da parte di un perito questa elevazione?
-

GiacomoCarli83
61 3 - Messaggi: 38
- Iscritto il: 9 feb 2015, 14:17
0
voti
Sezione 422 - Protezione contro l’incendio
422.7 Si raccomanda di prendere misure speciali per la protezione contro gli effetti dei guasti d’arco nei circuiti finali:
- nei locali con posti letto;
- nei luoghi con rischio di incendio dovuto alla natura dei materiali trattati o immagazzinati. (per es. granai, officine di lavorazione del legno, magazzini di materiali combustibili:
- nei luoghi con materiali di costruzione combustibili (per es. edifici in legno);
- nelle strutture propaganti l’incendio:
- nei luoghi con pericolo per le merci insostituibili.
NOTA 1 Un materiale è considerato non combustibile se conformemente alle ISO 1182 e ISO 1716 non subisce combustione.
Non sono obbligatori

422.7 Si raccomanda di prendere misure speciali per la protezione contro gli effetti dei guasti d’arco nei circuiti finali:
- nei locali con posti letto;
- nei luoghi con rischio di incendio dovuto alla natura dei materiali trattati o immagazzinati. (per es. granai, officine di lavorazione del legno, magazzini di materiali combustibili:
- nei luoghi con materiali di costruzione combustibili (per es. edifici in legno);
- nelle strutture propaganti l’incendio:
- nei luoghi con pericolo per le merci insostituibili.
NOTA 1 Un materiale è considerato non combustibile se conformemente alle ISO 1182 e ISO 1716 non subisce combustione.
Non sono obbligatori

0
voti
Grazie, a quanto ho capito è lasciato ai comitati nazionali il fatto di consigliare o rendere obbligatoria l'istallazione. Qui la Siemens ci ha lasciato lo zampino visto che nella norma tedesca c'è l'obbligo per circuiti monofase fino a 16A.
27 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 97 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)