gjkfriend ha scritto:secondo te è una cosa obbligatoriamente da adeguare oppure soddisfa l'art. 6 comma 3 del 37/08 ?
Questa è un'altra cosa, in questo caso puoi fare la DIRI che riguarda appunto il rispetto dei seguenti requisiti:
.3. Gli impianti elettrici nelle unita' immobiliari ad uso abitativo
realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati
di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti
all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti,
di protezione contro i contatti indiretti o protezione con
interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non
superiore a 30 mA.