Messa a terra Gruppo elettrogeno e sistemi di distribuzione
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
29 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
1
voti
Goofy ha scritto:Molto lieto di rileggertiMike, spero che riprenderai i tuoi interventi con la vecchia frequenza.
Grazie
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17010
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
lillo ha scritto:ciaoMike,
concordo su quello che dici, ma dalla mia piccola esperienza:
le impedenze interne dei GE sono elevate rispetto a quella misurabile su un impianto collegato alla rete.
spesso (sempre, in base ai miei precedenti) il coordinamento con soli interruttori a sovracorrente non è fattibile.
Corretto, però puoi risolvere il problema con curva B o usando protezioni di guasto verso terra che garantiscono lo stesso risultato ma senza le problematiche dei differenziali. Chiaramente mi riferisco a situazioni dove la continuità di servizio è indispensabile, per esempio: concerti.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17010
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
Mike ha scritto:Il senso è quello di realizzare un sistema di distribuzione TN-S dove il guasto verso terra si chiude nel rame per cui è sufficiente la protezione magnetica o di guasto a terra e quindi evitare un differenziale che può intervenire intempestivamente.
Bentornato Mike!!!
Quindi tu mi consigli di realizzare il sistema di distribuzione 1 ?
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4850
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
Mike ha scritto:Il senso è quello di realizzare un sistema di distribuzione TN-S dove il guasto verso terra si chiude nel rame
Condizione che si può verificare solamente nel caso di guasto all'interno del quadro e solo se il quadro è metallico.
Se un'automobile schiacciasse i cavi nel tratto generatore-quadro, e danneggiasse l'isolamento, il guasto non si richiuderebbe nel rame.
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4850
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
1
voti
SediciAmpere ha scritto:Condizione che si può verificare solamente nel caso di guasto all'interno del quadro e solo se il quadro è metallico.
Se un'automobile schiacciasse i cavi nel tratto generatore-quadro, e danneggiasse l'isolamento, il guasto non si richiuderebbe nel rame.
Rischio previsto dal normatore, infatti le condutture vanno protette dai danneggiamenti meccanici.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17010
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
SediciAmpere ha scritto:Quindi tu mi consigli di realizzare il sistema di distribuzione 1 ?
Sì, se per 1 intendi TN-S
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17010
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
29 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)