[21] Re: Sezione cavo per piano a induzione

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 18 nov 2025, 19:42

Visto che c'è, se non vi sono altre controindicazioni, io userei il 6 mmq in modo che in futuro potrà anche aumentare la regolazione di potenza.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4594
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[22] Re: Sezione cavo per piano a induzione

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 18 nov 2025, 20:57

Per 4500W sono 22 A massimo per cui un 4 mmq va bene.

Ok MIKE, La conclusione l'hai data tu, perché era rimasta nella penna.