Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Taratura soglie relè di protezione secondo DK5600

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[31] Re: Taratura soglie relè di protezione secondo DK5600

Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 4 ott 2013, 12:45

Scusate quele è la differenza tra la protezione di media tensione 49 tempo iverso (relias di sovracorrente) e la protezione 51 (tempo inverso tempo / indipendente ritardata)?

Come si usano e sono coordinate (tempi e correnti di taratura )secondo le stesse regole o seguono regole differenti?
Avatar utente
Foto UtenteAndrea454545
46 1 2 9
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 472
Iscritto il: 14 apr 2013, 11:42

1
voti

[32] Re: Taratura soglie relè di protezione secondo DK5600

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 4 ott 2013, 18:27

La 49 è una protezione a immagine termica per la protezione del sovraccarico delle macchine elettriche e ha una filosofia un po diversa alla sua base rispetto a un normale relè di sovraccorrente , è una protezione piuttosto sofisticata che tramite la misura della corrente rileva il riscaldamento e raffreddamento dell'apparecchiatura protetta. Devi leggere la documentazione dei costruttori per avere informazioni dettagliate dei calcoli e algoritmi che sono alla base dei suoi interventi
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[33] Re: Taratura soglie relè di protezione secondo DK5600

Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 5 ott 2013, 15:33

Grazie della risposta.

Ho avuto modo di rilegere con calma tutto quello che avete detto in questo sapzio. Ma non ho capito come si deve fare nel caso in cui sia presente solo il relais MT (prima del trasformatore) quando deve effettuare tutte le protezioni sia per i cavi di bassa che il trasformatore stesso.

Si deve regolare sulla base delle regolazioni più restrittive? (immagino quelle dei cavi di bassa tensione)
Avatar utente
Foto UtenteAndrea454545
46 1 2 9
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 472
Iscritto il: 14 apr 2013, 11:42

2
voti

[34] Re: Taratura soglie relè di protezione secondo DK5600

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 7 ott 2013, 7:51

Si , è scritto nei post precedenti, è proprio cosi , si deve fare in modo che l'impostazione del relè posto in media, probabilmente bassa, oltre a proteggere dal sovraccarico la bassa tensione permetta anche l'energizzazione del trafo. Però la situazione normale è avere l'interruttore sul lato bassa che insieme alla centralina termometrica del trafo in resina o al termometro di quello in olio protegge dal sovraccarico
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[35] Re: Taratura soglie relè di protezione secondo DK5600

Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 12 ott 2013, 21:29

Un consiglio. Come si effettuano le regolazioni per le protezioni 51N e 67 (relais omopolre e direzionale)?
Avatar utente
Foto UtenteAndrea454545
46 1 2 9
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 472
Iscritto il: 14 apr 2013, 11:42

1
voti

[36] Re: Taratura soglie relè di protezione secondo DK5600

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 14 ott 2013, 8:15

Sulle normali cabine di utente non ci sono molte possibilità , si impostano i valori chiesti dal distributore e definiti nella CEI 0-16, mentre i valori di massima corrente possono cambiare , i valori di 51N ed eventualmente 67N , sono standart ovunque a parita di condizioni (tensione di esercizio e stato del neutro)
Non c'è molta scelta
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[37] Re: Taratura soglie relè di protezione secondo DK5600

Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 18 ott 2013, 22:07

Come si valuta il calore nel caso in cui sia sogetto a corrente nominale? Vale ancora l'uguaglianza fra calore immagazinato nel cavo ed effetto Joule?
Come viene espresso per la tipologia di posa.

(Mi serve questa verifica per stabilire poi per le protezioni)

Grazie.
Avatar utente
Foto UtenteGiov91
10 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 96
Iscritto il: 11 mag 2013, 10:51

0
voti

[38] Re: Taratura soglie relè di protezione secondo DK5600

Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 28 feb 2014, 22:52

Come si seglie una curva tempo inverso (secondo lo standard 60255-3), fra quelle presenti? Si dovrebbe determinare dal valore della corrente di soglia (dipendente dal sovraccarico). Ma i parametri "a"e "k", che caratterizzano la famiglia della curva, come vengono scelti?

Come poi è possibile tenere contro della eventuale magnetizzazione del trasformatore? (Nel caso di curve tempo indipendente è abbastanza chiaro, ma non altrettando nel caso di curve tempo dipendete)

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteGiov91
10 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 96
Iscritto il: 11 mag 2013, 10:51

2
voti

[39] Re: Taratura soglie relè di protezione secondo DK5600

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 1 mar 2014, 11:02

Le tre curve IEC A/B/C sono caratterizzate dagli esponenti della curva che ne determinano le caratteristiche. Se si vuole utilizzare una delle cirve a tempo dipendente è sufficiente verificare che l'apparecchiatura da proteggere nel funzionamento normale resti al di sotto della curva selezionata. Per la magnetizzazione del trafo stesso discorso, in genere date le caratteristiche delle tre curve non dovrebbero esserci problemi in tal senso
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[40] Re: Taratura soglie relè di protezione secondo DK5600

Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 1 mar 2014, 12:10

Grazie.

Nel caso del trafo ho ragionato così: ho regolato la soglia della protezione a monte del trasformatore (dalla corrente nominale al primario del trafo), trovando Is.

Poi ho ricavato (dal grafico caratteristico del trasformatore, preso da TNE n°13 pag. 90) il tempo di ritardo (Tdr) necessario perché la protezione (in questo caso tempo inverso) rispetti la magnetizzazione del trasformatore. Il punto in particolare, l'ho preso, posto a 2 volte il valore di soglia.

Nelle curve ho individuato quella che presentasse un tempo superiore a Tdr, in corrispondenza del valore di 2 volte la soglia.

Posso dire di aver rispettato quanto mi hai spiegato nel post?

Grazie ancora!
Avatar utente
Foto UtenteGiov91
10 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 96
Iscritto il: 11 mag 2013, 10:51

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 40 ospiti