Personalmente penso che la soluzione TN-S sia la migliore, eccone i vantaggi:
Eccone gli svantaggi:
- che succede se si interrompe il PEN ? le masse vanno in tesione (accade raramente ma accade)
- elevata corrente di guasto a massa con le conseguenza di necessità di maggiori poteri di interruzione verso terra
- elevata corrente di guasto a massa con maggiori cadute di tensione sul PE, quindi differenze di potenziale con le masse estranee (collegamenti equipotenziali supplementari essenziali)
- maggiore difficoltà ad ottenere la selettività per guasto a massa