[31] Re: Palo illuminazione pubblica a terra?

Messaggioda Foto UtenteMike » 25 feb 2014, 12:43

sottobosco ha scritto: sopralluogo terminato ora, faremo tutto in classe 2 con cassa doppio isolamento e questione finita. Al tecnico comunale che vuole il differenziale e corpi illuminanti in classe 2 ?% diremo di andare a zappare la terra.
La discussione è stata molto interessante comunque, grazie!


Se rifate l'impianto in classe 2 è la scelta migliore. Ma attenzione, anche gli apparecchi di illuminazione devono esserlo. ;-)
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[32] Re: Palo illuminazione pubblica a terra?

Messaggioda Foto Utenterosino » 25 feb 2014, 13:05

Tanto il tecnico comunale il differenziale te lo fa mettere lo stesso, te lo mettono come prescrizione per il passaggio dell'impianto :lol: .
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[33] Re: Palo illuminazione pubblica a terra?

Messaggioda Foto Utentesottobosco » 25 feb 2014, 13:19

Mike ha scritto:
sottobosco ha scritto: sopralluogo terminato ora, faremo tutto in classe 2 con cassa doppio isolamento e questione finita. Al tecnico comunale che vuole il differenziale e corpi illuminanti in classe 2 ?% diremo di andare a zappare la terra.
La discussione è stata molto interessante comunque, grazie!


Se rifate l'impianto in classe 2 è la scelta migliore. Ma attenzione, anche gli apparecchi di illuminazione devono esserlo. ;-)
gli apparecchi sono in classe 2.
Avatar utente
Foto Utentesottobosco
5 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 94
Iscritto il: 30 nov 2012, 12:17

0
voti

[34] Re: Palo illuminazione pubblica a terra?

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 25 feb 2014, 13:26

Sottobosco, solo per curiosità, il tecnico comunale
Tecnico di cosa, geom. Rag. ing. 3 media ecc.
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[35] Re: Palo illuminazione pubblica a terra?

Messaggioda Foto Utenteelettro » 25 feb 2014, 14:57

sottobosco ha scritto: sopralluogo terminato ora, faremo tutto in classe 2 con cassa doppio isolamento e questione finita. Al tecnico comunale che vuole il differenziale e corpi illuminanti in classe 2 ?% diremo di andare a zappare la terra.
La discussione è stata molto interessante comunque, grazie!


Francamente - riuguardo le pretese del Comune e dei tecnici deferiti mi ero posto la questione pure io, ma ho lasciato a parte per non mettere altra "carne al fuco".---
Dato che - come abbiamo valutato in tante occasioni - vi sono sempre state delle distribe tra tecnici comunali che vogliono i differenziali e l'impianto di terra ove è assodato un impianto in classe II, è bene mettere le cose in chiaro sinda subito.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti