[31] Re: Riscaldamento elettrico

Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 nov 2014, 10:39

dalla CEI 64-8/2 6^ edizione

27.2 Apparecchio utilizzatore
Apparecchio che trasforma l’energia elettrica in un’altra forma di energia, per es. luminosa,
calorica e meccanica.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9174
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[32] Re: Riscaldamento elettrico

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 17 nov 2014, 10:47

ok (anche nella settima edizione la definizione è la stessa) ma il mio quesito è se possiamo considerare un impianto a riscaldamento a pavimento un apparecchio utilizzatore poiché se fosse così sarebbe risolto tutto questa diatriba tra elettricista ed idraulico
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4111
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

1
voti

[33] Re: Riscaldamento elettrico

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 nov 2014, 11:02

iosolo35 ha scritto:ok (anche nella settima edizione la definizione è la stessa) ma il mio quesito è se possiamo considerare un impianto a riscaldamento a pavimento un apparecchio utilizzatore poiché se fosse così sarebbe risolto tutto questa diatriba tra elettricista ed idraulico


Te l'ha scritto sopra! ;-)
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

2
voti

[34] Re: Riscaldamento elettrico

Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 nov 2014, 11:29

per quanto io provi a capire quello che leggo, è un utilizzatore a tutti gli effetti, fatico invece a comprendere la natura dei tuoi dubbi,
forse perché il sistema una volta installato non è più a vista/accessibile?
forse perché viene collegato in maniera diretta all'impianto (cioè senza presa a spina)?
forse perché rimani vincolato a quella parola "impianti di riscaldamento"?
sono tutte motivazioni, o comunque ipotesi che non cambiano la sostanza né la definizione di utilizzatore

e l'esempio dei convettori elettrici allora? sono o non sono essi degli utilizzatori?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9174
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

2
voti

[35] Re: Riscaldamento elettrico

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 17 nov 2014, 12:12

esatto proprio così, rimango vincolato alla definizione data dal D.M.37/08 di impianto di riscaldamento che sia ad acqua od elettrico ed a quella lettera C....ma , solo gli asini non cambiano idea.....grazie mille
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4111
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

2
voti

[36] Re: Riscaldamento elettrico

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 19 nov 2014, 17:27

credo di aver messo fine a questo dubbio del riscaldamento a pavimento poiché la norma CEI 64-8 cap.753 parla dei sistemi di riscaldamento per pavimento, essendo nello specifico una norma alla quale devono far riferimento progettisti elettrici ed installatori elettrici ne desumo che siano proprio loro che possono eseguire questo tipo di impianto....
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4111
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

1
voti

[37] Re: Riscaldamento elettrico

Messaggioda Foto Utenterosino » 19 nov 2014, 17:30

:ok:
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

1
voti

[38] Re: Riscaldamento elettrico

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 19 nov 2014, 17:31

Foto Utenteiosolo35, non la prendere come un'offesa ma...

Hai un modo fantasioso di ragionare.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

1
voti

[39] Re: Riscaldamento elettrico

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 19 nov 2014, 17:34

un progettista senza fantasia è come un quadro senza colori..... :D
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4111
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

6
voti

[40] Re: Riscaldamento elettrico

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 24 nov 2014, 10:50

la scorsa settimana mi hanno invitato ad un seminario come relatore sulle problematiche relative alle certificazione degli impianti elettrici, dichiarazioni di conformità, rispondenza, requisiti tecnico-professionali, lettere a-b-c- ecc.......un rappresentante di categoria degli idraulici mi ha chiesto: "ma noi possiamo installare riscaldamenti a pavimento elettrici?" le varie risposte che ho dato hanno chiarito il tutto alla pausa gli ho detto vai comunque a visionare sul sito di electoyuo.....stamattina mi ha telefonato ringraziando e dicendomi COMPLIMENTI PER QUEL SITO CE NE VORREBBERO TANTI.....mi sembrava giusto farvi partecipe di questo
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4111
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti