Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Stalla e DPR462

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[41] Re: Stalla e DPR462

Messaggioda Foto Utenteguzz » 5 ott 2017, 13:33

ho cercato un po' in internet e sui libri di scuola. ovunque è scritto che gli ambienti zootecnici non sono ambienti ordinari ma sono locali con condizioni particolari...
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

3
voti

[42] Re: Stalla e DPR462

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 ott 2017, 13:47

guzz ha scritto:a me hanno sempre detto che gli allevamenti non sono ambienti ordinari quindi la verifica periodica si fa sempre e comunque ogni 2 anni...

Giusto, non sono ambienti ordinari.
La periodicità delle verifiche obbligatorie è fissata dal DPR 462/2001 per il quale la periodicità è di 5 anni "ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio"

Anche bagni, e piscine non sono ambienti ordinari,non per questo la periodicità scende a due anni.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[43] Re: Stalla e DPR462

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 5 nov 2017, 21:24

rosino ha scritto:... Le strutture adibite ad uso agricolo o zootecnico comprendono, per es.:
- ricoveri per animali quali bestiame, maiali, cavalli, pecore, capre, pollai, compreso i locali adiacenti (per es. luoghi per la preparazione del cibo, luoghi per le mungitrici, stanze per il magazzinaggio del latte);
- granai, magazzini per fieno, paglia, cibo, fertilizzanti, cereali, patate, barbabietole da zucchero, ortaggi, frutta,piante ornamentali, carburante, serre;
- locali in cui i prodotti agricoli e orticoli sono prodotti, preparati e trasformati sul posto.

Grazie per questa puntualizzazione; mi è stata di grande aiuto :ok:
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti