Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

3
voti

[41] Re: Pompa incendio - salta interruttore enel

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 16 apr 2018, 16:18

eliop ha scritto:Per certo se i vigili del fuoco al collaudo trovano inverter ,non fanno passare l'impianto.

Lo dici per esperienza o per sentito dire?
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

2
voti

[42] Re: Pompa incendio - salta interruttore enel

Messaggioda Foto UtenteMike » 16 apr 2018, 16:49

eliop ha scritto:Per certo se i vigili del fuoco al collaudo trovano inverter ,non fanno passare l'impianto.

Per certo? E in base a quale motivazione? Quale violazione di legge?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[43] Re: Pompa incendio - salta interruttore enel

Messaggioda Foto Utenteeliop » 17 apr 2018, 8:03

Il perché non lo so ma conosco persone a cui è capitato.
Avatar utente
Foto Utenteeliop
345 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 121
Iscritto il: 12 dic 2011, 23:16

0
voti

[44] Re: Pompa incendio - salta interruttore enel

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 18 apr 2018, 19:14

Scusate, ma il punto non è se l'inverter sia vietato o meno.
Il punto è che il gruppo pompe è certificato dal costruttore. Se si va a modificare, decade la certificazione.
Mi sembra ovvio.
Chi se la prende dopo la responsabilità?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

2
voti

[45] Re: Pompa incendio - salta interruttore enel

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 18 apr 2018, 19:47

Ed attualmente chi si prende la responsabilità di un gruppo certificato di tutto punto, ma completamente inutile?
Se dovesse succedere qualcosa e questo (come immagino) non dovesse entrare in funzione.
Voglio vedere a cosa serve la dichiarazione del costruttore.

Il gruppo se non lo si vuole modificare per non perdere la certificazione: o resta certificato e non funzionante oppure si cambia in toto il gruppo.

In ultima esistono anche altre soluzioni:
*Si interpella ENEL per capire se possono adeguarti protezioni e linea.
*Si interpella il costruttore del gruppo, il quale apporterà le dovute modifiche (magari un soft starter) e ti ri-certificherà il gruppo.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[46] Re: Pompa incendio - salta interruttore enel

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 19 apr 2018, 9:12

JAndrea ha scritto:Ed attualmente chi si prende la responsabilità di un gruppo certificato di tutto punto, ma completamente inutile?


Chi ha firmato la scia antincendio e ha dichiarato che il gruppo è partito.

JAndrea ha scritto:Voglio vedere a cosa serve la dichiarazione del costruttore.


a tutelare l'installatore che ha installato, seguendo un progetto, un gruppo certificato e non modificato,

JAndrea ha scritto:Si interpella ENEL per capire se possono adeguarti protezioni e linea

già fatto

JAndrea ha scritto:Si interpella il costruttore del gruppo, il quale apporterà le dovute modifiche (magari un soft starter) e ti ri-certificherà il gruppo.

Già fatto e ha risposto che non ci pensa nemmeno.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[47] Re: Pompa incendio - salta interruttore enel

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 apr 2018, 9:19

arabino1983 ha scritto:
Chi ha firmato la scia antincendio e ha dichiarato che il gruppo è partito.


Arabino1983 scusa se ripeto la domanda: la fornitura da 100 kW è dedicata solo alle pompe o alimenta altri carichi?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[48] Re: Pompa incendio - salta interruttore enel

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 19 apr 2018, 9:26

Scusami.
No la fornitura (lato enel) alimenta anche altri carichi.
A valle del contatore alimenta solo la pompa.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[49] Re: Pompa incendio - salta interruttore enel

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 apr 2018, 10:01

arabino1983 ha scritto:No la fornitura (lato enel) alimenta anche altri carichi.
A valle del contatore alimenta solo la pompa.


Ok, quindi non puoi distaccare gli atri carichi prima di avviare la pompa.
Mi sembra che ci sia un po' di responsabilità del distributore, se mi danno 100 kW dovrebbero (condizionale) garantirmi lo spunto per l'avviamento dei motori.

P.S. magari quando hanno provato la funzionalità della elettropompa gli altri utenti non prelevavano e l'interruttore non è saltato.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[50] Re: Pompa incendio - salta interruttore enel

Messaggioda Foto Utenteeliop » 19 apr 2018, 10:28

Il punto focale della questione è l'inserzione in una botta sola di un carico (e per di più un motore ) da 90kW.
Da Manuale ABB per un motore simile con avviamento stella-triangolo (normale e non pesante) con tensione di linea 400V ,l'interruttore a monte deve essere uno scatolato da 200A con una taratura della corrente (parte magnetica) di 2000A.
Qui non si sa :
1) da quant'è il trasformatore in cabina
2) l'interruttore sulla parte bt e la sua taratura.
Avatar utente
Foto Utenteeliop
345 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 121
Iscritto il: 12 dic 2011, 23:16