[51] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 nov 2014, 12:57

gjkfriend ha scritto:Devo prevedere un sistema di aspirazione temporizzata, prima che si apra la porta di ingresso? I barattoli sono tutti chiusi ermetici. E' solo deposito.


Ma non c'è areazione naturale?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[52] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 10 nov 2014, 15:40

Si c'è
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[53] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 nov 2014, 16:03

E allora non devi fare nulla. Non ci sono SE e per le perdite "strutturali" (che non ci sono) è sufficiente l'arezione naturale. Da stabilire invece una procedura per inertizzare l'eventuale pozza che si crea in caso di caduta dei contenitori durante il trasporto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[54] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 10 nov 2014, 16:56

E' una cosa che spetta a chi fa la valutazione rischio del decreto 81 ? Oppure devo richiamarla anche nel progetto elettrico ?
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[55] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 nov 2014, 17:01

gjkfriend ha scritto:E' una cosa che spetta a chi fa la valutazione rischio del decreto 81 ? Oppure devo richiamarla anche nel progetto elettrico ?


E' a carico del datore di lavoro, non centra l'impiantistica elettrica. Il committente/DDL deve comunicarti se il luogo è a maggior rischio in caso d'incendio (questo è sicuro) e/o luogo con pericolo di esplosione (questo dipende dalla classificazione). Il tuo compito è solo quello di realizzare un impianto elettrico idoneo per questi luoghi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[56] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 10 nov 2014, 17:11

Ok
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[57] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 5 mag 2016, 16:47

Finalmente hanno deciso di realizzare tale deposito liquidi infiammabili.

Dalla analisi Atex, viene una zona 2 per sversamento che parte da terra e si estende in altezza per h=1,2 metri circa.

Le plafoniere che devo installare a 3 metri da terra, sarebbero fuori dalla zona 2, quindi posso fare un impianto ordinario giusto ?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[58] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Messaggioda Foto UtenteMike » 5 mag 2016, 16:49

Certo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[59] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 5 mag 2016, 17:02

La valutazione delle fulminazioni invece l'ho fatta così:

2 zone: capannone 15x25 H=8 metri (no pericolo esplosione e rischio incendio ordinario) e locale deposito 5x6 H=3 metri(con pericolo di esplosione zona 2 e rischio incendio elevato, presenza di 1 persona 30 ore/anno).

2 Linee entranti: elettrica e segnale.

La struttura da proteggere è l'intera struttura in quanto il locale deposito è REI 120 ma è un cubo all'interno del capannone (con 2 lati comunicanti con l'esterno per l'areazione e porta accesso da esterno) e la divisione non arriva al soffitto.

A un certo punto mi chiede "struttura adiacente". Quello va spuntato solo se c'è una linea entrante che proviene da tale struttura adiacente?

La zona esterna va obbligatoriamente valutata?

Il tutto mi viene autoprotetto e senza bisogno di apparecchi di protezione.

Mi sembrava un po' strano, può risultare autoprotetto anche con un luogo con pericolo di esplosione all'interno ?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

1
voti

[60] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 5 mag 2016, 17:55

gjkfriend ha scritto:Il tutto mi viene autoprotetto e senza bisogno di apparecchi di protezione.
... può risultare autoprotetto anche con un luogo con pericolo di esplosione all'interno ?

Beh, sai, la presenza di una sola persona per sole 30 ore l'anno riduce drasticamente il rischio.