Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Fastidiosi scatti intempestivi

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

2
voti

[51] Re: Fastidiosi scatti intempestivi

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 28 gen 2016, 15:32

Riccardo, dal grafico seguente puoi comprendere l'effetto di "30mA" sul corpo umano.


Nella zona AC-1 la corrente può essere percettibile senza tuttavia dare luogo ad alcuna reazione. In AC-2 normalmente non si incorre in fenomeni patologici pericoloso, fino alla soglia di tetanizzazione. In AC-3 è altamente probabile il verificarsi di effetti fisiopatologici solitamente reversibili quali contrazioni muscolari, difficoltà respiratorie, aritmie e arresti temporanei del cuore, difficilmente si innesca la fibrillazione ventricolare. La pericolosità aumento con l'aumentare del tempo e della corrente. Infine, nella zona AC-4, la fibrillazione ventricolare è altamente probabile, così come l'arresto respiratorio e la formazione di ustioni. Le curve tratteggiate C2 e C3 sottointendono una probabilità di innesco di fibrillazione ventricolare rispettivamente pari al 5% e al 50%.


Fonte: Foto Utenteattilio :mrgreen:

Questo l'articolo che tratta l'argomento.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[52] Re: Fastidiosi scatti intempestivi

Messaggioda Foto Utente6367 » 28 gen 2016, 15:49

Franco012 ha scritto:Con la mia limitatissima esperienza, posso dirti che in casa ho da 15 anni due differenziali Siemens da 10 mA, e tutti e due hanno un tempo d'intervento di circa 9 ms sull'onda positiva, e circa 19 ms su quella negativa. Valori che molti interruttori recentissimi di nota marca non raggiungono.



Chissà quel progettista di quelle note marche quanto avrà lavorato in laboratorio per allungare i tempi....
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[53] Re: Fastidiosi scatti intempestivi

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 28 gen 2016, 15:52

Nel grafico seguente si può notare l'influenza che ha il tempo d'intervento del differenziale:

Zone intensità corrente.png
Tratto da una guida Siemens

Con una corrente di 230 mA e un tempo d'intervento di 40 ms (limite previsto dalle norme CEI per intensità di 5 volte la corrente nominale d'intervento) siamo al limite tra la zona 2 e la zona 3, mentre con 10 ms si sta "tranquilli" in zona 2.
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2719
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[54] Re: Fastidiosi scatti intempestivi

Messaggioda Foto Utente6367 » 28 gen 2016, 15:57

richiurci ha scritto:
Questi famosi 30mA... si sentono? Cioè è una corrente già nettamente percepibile, fastidiosa, o ancora abbastanza bassa da non "dare la scossa"?

Farei un test su me stesso ma forse non è il caso :mrgreen:


Guarda in laboratorio ho fatto test su me stesso con 10 mA tra mano e gomito. Sensazione dolorosa con paresi del braccio stesso.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[55] Re: Fastidiosi scatti intempestivi

Messaggioda Foto Utente6367 » 28 gen 2016, 16:05

Franco012 ha scritto:Nel grafico seguente si può notare l'influenza che ha il tempo d'intervento del differenziale:

[attachment=0] mentre con 10 ms si sta "tranquilli" in zona 2.


Se si volesse stare in zona 2 si userebbe un differenziale da 10 mA o da 6 mA. Non è questo lo scopo del 30 mA.
Del resto una elettrocuzione di 230 mA che interessi il busto e' molto improbabile per via della resistenza stessa del corpo umano.
Si resta "attaccati" per correnti di 10-20 mA.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[56] Re: Fastidiosi scatti intempestivi

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 28 gen 2016, 16:18

Rimane il fatto che mentre i contatti del differenziale sono ancora chiusi, la corrente che passa non dipende dalla taratura del differenziale, per cui io sto in ogni caso più tranquillo se, a parità di taratura, il tempo d'intervento effettivo è minore.
Quanto al fatto di utilizzare i differenziali da 10 mA, sono perfettamente d'accordo sulla maggiore efficacia, infatti nell'impianto di casa, come già detto, uso solo quelli.
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2719
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[57] Re: Fastidiosi scatti intempestivi

Messaggioda Foto Utenterichiurci » 28 gen 2016, 16:29

ancora grazie!

Mi mettete anche i link agli articoli di Attilio...che pigro che sono...

Bene ho avuto soddisfatta anche questa curiosità, direi quindi che 5mA sono già ben percepiti, 10-20 mA sono correnti da "spavento", senza effetti pericolosi ma comunque spiacevoli.
Avatar utente
Foto Utenterichiurci
32,6k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 8801
Iscritto il: 2 apr 2013, 16:08

0
voti

[58] Re: Fastidiosi scatti intempestivi

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 28 gen 2016, 17:35

6367 ha scritto:Guarda in laboratorio ho fatto test su me stesso con 10 mA tra mano e gomito. Sensazione dolorosa con paresi del braccio stesso.


La paresi del braccio è durata per alcuni secondi o addirittura minuti?

Non rifarlo per verificare però :mrgreen:

A parte gli scherzi Foto Utente6367 vorrei capire perché dici che lo scopo del 30mA non è quello di restare in zona 2.
Intervenendo nei tempi prestabiliti esso dovrebbe permettere di restare in zona 2. Sbaglio?

p.s. in un qualche vecchio topic si parlava dei tempi di interventi dei differenziali, non riesco a ritrovarlo, c'era di mezzo sempre Foto Utenteattilio (oggi ce l'ho con te) :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

1
voti

[59] Re: Fastidiosi scatti intempestivi

Messaggioda Foto Utente6367 » 28 gen 2016, 21:56

Danielex ha scritto:La paresi del braccio è durata per alcuni secondi o addirittura minuti?


Ti dura il tempo dell'elettrocuzione. Poi resta un po' di intorpidimento che scompare presto.


Danielex ha scritto: vorrei capire perché dici che lo scopo del 30mA non è quello di restare in zona 2.
Intervenendo nei tempi prestabiliti esso dovrebbe permettere di restare in zona 2. Sbaglio?


perché la caratteristica del 30 mA è stata inventata proprio per evitare la zona 4 (rischio di fibrillazione ventricolare). Ne resta esclusa solo la parte bassa delle alte correnti (500 mA) in quanto nessun interruttore sarebbe abbastanza veloce, ma è anche vero che ben difficilmente finché si resta attorno ai 230 V la corrente di elettrocuzione può raggiungere questi valori per via della resistenza del corpo umano.

In altri paesi (Nord America) vogliono evitare anche la zona 3 (tetanizzazione e non rilascio) infatti usano differenziali da 6 mA.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[60] Re: Fastidiosi scatti intempestivi

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 28 gen 2016, 23:05

6367 ha scritto:In altri paesi (Nord America) vogliono evitare anche la zona 3 (tetanizzazione e non rilascio) infatti usano differenziali da 6 mA.


Mi sai dire se questi differenziali da 6 mA sono costruiti con le stesse tolleranze previste dalla normativa CEI Italiana (ossia devono intervenire a partire da 0,5 volte l'intensità nominale)?
Me lo chiedo perché i miei due differenziali da 10 mA che ho citato intevengono effettivamente a 7,5 mA.
Grazie.
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2719
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 90 ospiti