Come ci si comporta per le ditta con impianto elettrico realizzato prima del 1990 senza nessun progetto che non hanno fatto grosse modifiche sugli impianti elettrici ma sono, secondo la ex 46/90 e il nuovo dm37/08 con obbligo di progetto?si redige una doc tecnica as built con gli eventuali interventi da eseguire??
Grazie
doc di progetto
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
- Rilievo dello stato di fatto, schemi unifilari, schemi planimetrici (un impianto elettrico senza la necessaria documentazione non potrà mai essere definito a regola d'arte)
- verifica straordinaria impianto elettrico (per verificare il rispetto della regola dell'arte ai fini della sicurezza, se luogo di lavoro, applicando la normativa vigente)
- identificazione degli interventi di adeguamento che possono portare a:
a) interventi di manutenzione straordinaria
b) trasformazione
Nel caso a) si redige la DIRI con allegata la documentazione di verifica e rilievo e la DICO degli interventi di adeguamento effettuati.
Nel caso b) si redige un progetto esecutivo di adeguamento con il quale l'installatore eseguirà i lavori e rilascerà la DICO.
- verifica straordinaria impianto elettrico (per verificare il rispetto della regola dell'arte ai fini della sicurezza, se luogo di lavoro, applicando la normativa vigente)
- identificazione degli interventi di adeguamento che possono portare a:
a) interventi di manutenzione straordinaria
b) trasformazione
Nel caso a) si redige la DIRI con allegata la documentazione di verifica e rilievo e la DICO degli interventi di adeguamento effettuati.
Nel caso b) si redige un progetto esecutivo di adeguamento con il quale l'installatore eseguirà i lavori e rilascerà la DICO.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 127 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)