Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Dove mettere l'spd?

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Dove mettere l'spd?

Messaggioda Foto Utentecorrieri5 » 20 ott 2010, 14:05

Allora siamo in un ospedale .Un nuovo quadro QDC a piano terra nella saletta tecnica, ha un sez. gen. e 3 mt. che alimenteranno 3 nuovi quadri di piano : p.t.,p1° e p2°.

Il QDC è alimentato da un power centwer esistente distante circa 100mt.

Sul power center non ci sono spd

Secondo voi dove dovrei mettere l' spd?
Avatar utente
Foto Utentecorrieri5
0 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 57
Iscritto il: 28 giu 2005, 13:35
Località: livorno

0
voti

[2] Re: Dove mettere l'spd?

Messaggioda Foto Utenteelettro » 20 ott 2010, 19:06

In Primis, necessario progetto da parte di professionista previa valutazione sul luogo.

Credo che bisognerebbe installare in questa tipologia di utenza (Ospedaliera, con eventuali pericoli per persone e soggetti ad aperture al pubblico), SPD classe I sul power center, e SPD classe II sul primo avanquadro ...