[1] Interruttore magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteTenk » 17 gen 2011, 22:47

A casa mia sono stati installati degli MT della schneider serie Multi9 2p da 10 e 16 ampere, teoricamente la serie multi9 si usa in ambito industriale, usarla nel residenziale è in problema oppure è meglio?
Avatar utente
Foto UtenteTenk
0 2
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 17 gen 2011, 22:43

0
voti

[2] Re: Interruttore magnetotermico

Messaggioda Foto Utente6367 » 17 gen 2011, 22:49

Sono conformi alla norma EN 60898-1 ? sì? allora vanno benissimo.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[3] Re: Interruttore magnetotermico

Messaggioda Foto Utentelucabottosso » 18 gen 2011, 13:03

Tenk ha scritto:teoricamente la serie multi9 si usa in ambito industriale


Non del tutto vero che la serie Multi 9 si usa solo in ambito industriale ... se mi dai i codici degli interruttori, ti dico se vanno bene ...

Guardando la brochure la maggior parte sono compatibili con la CEI EN 60898 ...
Avatar utente
Foto Utentelucabottosso
0 1 2
 
Messaggi: 18
Iscritto il: 28 nov 2010, 13:07

0
voti

[4] Re: Interruttore magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteTenk » 18 gen 2011, 23:10

Ecci i codici
23864 C10
23865 C16
23867 C25

Se il potere di interruzione a 400 volt è di 4.5 kA a 230 volt è uguale o superiore?
Avatar utente
Foto UtenteTenk
0 2
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 17 gen 2011, 22:43

0
voti

[5] Re: Interruttore magnetotermico

Messaggioda Foto Utentelucabottosso » 19 gen 2011, 12:07

Tenk ha scritto:Ecci i codici
23864 C10
23865 C16
23867 C25


I codici che mi ha segnalato fanno parte della serie C60a e gli interruttori della serie C60a sono utilizzati nel terziario e nell’industria.

Se il potere di interruzione a 400 volt è di 4.5 kA a 230 volt è uguale o superiore?


Il potere di interruzione, secondo la CEI EN 60898 è di 4,5 kA sia per i 230 V, che i 400 V.
Allegati
Catalogo.pdf
Ti ho riportato un estratto del catalogo ...
(39.26 KiB) Scaricato 141 volte
Avatar utente
Foto Utentelucabottosso
0 1 2
 
Messaggi: 18
Iscritto il: 28 nov 2010, 13:07

0
voti

[6] Re: Interruttore magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteTenk » 19 gen 2011, 13:36

lucabottosso ha scritto:
Tenk ha scritto:Ecci i codici
23864 C10
23865 C16
23867 C25


I codici che mi ha segnalato fanno parte della serie C60a e gli interruttori della serie C60a sono utilizzati nel terziario e nell’industria.

Se il potere di interruzione a 400 volt è di 4.5 kA a 230 volt è uguale o superiore?


Il potere di interruzione, secondo la CEI EN 60898 è di 4,5 kA sia per i 230 V, che i 400 V.

Ma quindi posso continuaread usarli in casa o devo cambiarli?
Avatar utente
Foto UtenteTenk
0 2
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 17 gen 2011, 22:43

0
voti

[7] Re: Interruttore magnetotermico

Messaggioda Foto Utentelucabottosso » 19 gen 2011, 16:29

Ma quindi posso continuaread usarli in casa o devo cambiarli?


Certo che puoi utilizzarli in casa ... !!