Interruttore magnetotermico
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
A casa mia sono stati installati degli MT della schneider serie Multi9 2p da 10 e 16 ampere, teoricamente la serie multi9 si usa in ambito industriale, usarla nel residenziale è in problema oppure è meglio?
0
voti
Tenk ha scritto:teoricamente la serie multi9 si usa in ambito industriale
Non del tutto vero che la serie Multi 9 si usa solo in ambito industriale ... se mi dai i codici degli interruttori, ti dico se vanno bene ...
Guardando la brochure la maggior parte sono compatibili con la CEI EN 60898 ...
-

lucabottosso
0 1 2 - Messaggi: 18
- Iscritto il: 28 nov 2010, 13:07
0
voti
Ecci i codici
23864 C10
23865 C16
23867 C25
Se il potere di interruzione a 400 volt è di 4.5 kA a 230 volt è uguale o superiore?
23864 C10
23865 C16
23867 C25
Se il potere di interruzione a 400 volt è di 4.5 kA a 230 volt è uguale o superiore?
0
voti
Tenk ha scritto:Ecci i codici
23864 C10
23865 C16
23867 C25
I codici che mi ha segnalato fanno parte della serie C60a e gli interruttori della serie C60a sono utilizzati nel terziario e nell’industria.
Se il potere di interruzione a 400 volt è di 4.5 kA a 230 volt è uguale o superiore?
Il potere di interruzione, secondo la CEI EN 60898 è di 4,5 kA sia per i 230 V, che i 400 V.
- Allegati
-
Catalogo.pdf- Ti ho riportato un estratto del catalogo ...
- (39.26 KiB) Scaricato 141 volte
-

lucabottosso
0 1 2 - Messaggi: 18
- Iscritto il: 28 nov 2010, 13:07
0
voti
lucabottosso ha scritto:Tenk ha scritto:Ecci i codici
23864 C10
23865 C16
23867 C25
I codici che mi ha segnalato fanno parte della serie C60a e gli interruttori della serie C60a sono utilizzati nel terziario e nell’industria.Se il potere di interruzione a 400 volt è di 4.5 kA a 230 volt è uguale o superiore?
Il potere di interruzione, secondo la CEI EN 60898 è di 4,5 kA sia per i 230 V, che i 400 V.
Ma quindi posso continuaread usarli in casa o devo cambiarli?
0
voti
Ma quindi posso continuaread usarli in casa o devo cambiarli?
Certo che puoi utilizzarli in casa ... !!
-

lucabottosso
0 1 2 - Messaggi: 18
- Iscritto il: 28 nov 2010, 13:07
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 153 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)