In effetti serve proprio a uniformare il campo elettrico all'interno del cavo
Il cavo MT comunemente utilizzato è denominato RG7H1R 12/20kV, qualche volta viene richiesto quello con tensione di isolamento 18/30kV
Il cavo MT comunemente utilizzato è denominato RG7H1R 12/20kV, qualche volta viene richiesto quello con tensione di isolamento 18/30kV
0
voti
visto che si parla anche di schermo del cavo, spero di non sbagliare se affermo che la sua funzione è quella di modificare le linee di forza del campo elettrico al fine di diminuire le sollecitazioni dielettriche sull'isolante del cavo.
Lo stesso viene messo a terra e se c'è un toroide per la rilevazione del guasto a terra fatto passare due volte dallo stesso affinchè la corrente che attraversa lo schermo in caso di guasto a terra annulli la corrente differenziale rilevata dal toroide.
Spero in una Vs.autorevole conferma....
Lo stesso viene messo a terra e se c'è un toroide per la rilevazione del guasto a terra fatto passare due volte dallo stesso affinchè la corrente che attraversa lo schermo in caso di guasto a terra annulli la corrente differenziale rilevata dal toroide.
Spero in una Vs.autorevole conferma....
0
voti
Direi di si, fare ripassare le trecce di terra nel toroide spesso viene dimenticato e qusto dà luogo a scatti intempestivi della protezione. Poi in realtà ,come ho notato in questi anni, a volte succede che a questo fattore si imputino scatti in realtà dovuti a guasti della protezione o a gusti effettivi sulla linea . Con esperienze empiriche sugli impianti funzionanti che presentavano questo collegamento errato io mi sono fatto l'opinione che lo scatto intempestivo è da ricercarsi lì se la taratura del 51N è molto bassa
(2-3A) se la si alza e gli scatti continuano è quasi sempre il relé ad essere guasto , il collegamento va poi comunque corretto.
(2-3A) se la si alza e gli scatti continuano è quasi sempre il relé ad essere guasto , il collegamento va poi comunque corretto.
0
voti
pilucar ha scritto:Tra i vari elementi che costituiscono il cavo MT o AT non rieco a comprendere la funzione del semiconduttore.![]()
Grazie anticipate per la risposta..
serve al controllo del campo elettrico. anche se poi nella parte sovrastante vi è la schermatura (piombo i rame messa a terra da almeno un lato. e in corto tra loro...).
il semiconduttore è importante quando si eseguono terminazioni e giunti.
ciao
0
voti
se posso aggiungere qualcosa, parecchi anni dopo il post iniziale (che possa servire a chi ci si imbatte ora?);
serve a diminuire il gradiente del campo elettrico come dicono gli altri, ma vorrei aggiungere perché:
se non c'è un gradiente più "dolce" si verificherebbe un "addensarsi" delle linee di campo e quindi dell'energia del campo all'interfaccia tra i materiali dello schermo e dell'isolamento; questo potrebbe provocare micro scariche tra gli strati nell'eventualità di imperfezioni o inclusioni, che andrebbero a danneggiare a lungo andare l'isolamento.
serve a diminuire il gradiente del campo elettrico come dicono gli altri, ma vorrei aggiungere perché:
se non c'è un gradiente più "dolce" si verificherebbe un "addensarsi" delle linee di campo e quindi dell'energia del campo all'interfaccia tra i materiali dello schermo e dell'isolamento; questo potrebbe provocare micro scariche tra gli strati nell'eventualità di imperfezioni o inclusioni, che andrebbero a danneggiare a lungo andare l'isolamento.
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 135 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)