Mi è stato richiesto il progetto di un impianto rivelazione/segnalazione incendi in una CT <116kW a gas metano.
Anche se è auspicabile che ogni CT abbia il proprio buon rivelatore, vi chiedo, se sapete indicarmi:
- in quali casi è obbligatorio installare questo genere di impianti.
- Un secondo quesito riguarda il tipo di sensori. Secondo voi andrebbero bene quelli di tipo termovelocimetrico , o mi suggerite altro, premesso che la CT ospita unicameente tubazioni acqua sanitaria e caldaie murali in cascata...
Grazie in anticipo per le gentili risposte.
Cesar8
Impianto rivelzione incendi obbligatorio?
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
Non ci sono obblighi specifici, ma spesso sono prescrizioni del comando VVF o del tecnico di prevenzioni incendi che prevede delle misure alternative di sicurezza equivalenti in deroga alle disposizioni di legge. Il sensore idoneo è un termovelocimetrico.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
sono d'accordo che il rivelatore termovelocimetrico è idoneo per la CT, però ti consiglierei di valutare anche l'eventuale installazione di n.... rivelatore di gas metano, in quanto , sempre per sicurezza, si potrebbero verificare fughe di gas.
0
voti
certo alfa91. E mi piacerebbe se possibile collegare anche quel tipo di sensore alla centrale antincendio. Sto appunto cercandone una semplice, convenzionale , che sia affidabile e mi consenta magari di disattivare l'elettrovalvola NC del gas. A proposito (se non infrango qualche regola del forum, nel qual caso ritiro e chiedo venia) sapresti darmi qualche consiglio per gli acquisti?
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)