Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 22 apr 2011, 10:26

Salve a tutti..buongiorno...
E' da un paio di settimane che "rimugino" su una questione abbastanza strana...
Se il DM37/08 regolamenta e richiede la DICO per gli impianti all'interno di edifici, o a servizio di essi..... per gli impianti all'esterno (pubblica illuminazione, fotovoltaici a terra, etc...) come funziona???
Finora ho constatato la redazione della DICO ai sensi del DM37/08 anche per i suddetti impianti...ma esiste un modulo apposito??...
Saluti.. e Buona Pasqua!!! :ok:
Avatar utente
Foto Utentefoxone1978
135 5 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 594
Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
Località: MACERATA

0
voti

[2] Re: Impianti Esterni e DM37/08...

Messaggioda Foto UtentePoirot » 22 apr 2011, 10:34

C' è un articolo sull' argomento proprio nel numero di marzo di Tuttonormel, con un modello proposto per la dichiarazione.
Avatar utente
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1632
Iscritto il: 1 ott 2008, 15:08

0
voti

[3] Re: Impianti Esterni e DM37/08...

Messaggioda Foto UtenteMike » 22 apr 2011, 18:31

Per gli impianti NON rientranti nel campo di applicazione del DM 37/08 non hai alcun obbligo di legge, se contrattualmente ti richiedono una dichiarazione puoi redigerla a tuo piacimento facendo riferimento alla L. 186/68 o seguire la falsa riga della DICO come ha proposto TNE.
Per il fotovoltaico ricordo che solo gli impianti di produzione < 20kW rientrano nel DM 37/08 ;-)
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti