Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Denuncia impianto di terra

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo

1
voti

[1] Denuncia impianto di terra

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 8 lug 2011, 10:41

Per una ristrutturazione di un capannone il mio cliente, tramite il suo studio tecnico, mi chiede la denuncia dell'impianto di terra del cantiere che stiamo realizzando . L'impianto di terra è esistente e già denunciato. Ma comunque sia non dovrebbe farla lui ?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
417 2 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1803
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

1
voti

[2] Re: Denuncia impianto di terra

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 9 lug 2011, 16:45

Si sta parlando di denuncia 462 di un cantiere edile che deve essere fatta dal titolare della stessa impresa. Se l'impianto di terra è quello del capannone, andrà specificato nella DICO, da allegare alla comunicazione di omologazione.
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

2
voti

[3] Re: Denuncia impianto di terra

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 lug 2011, 18:36

Oltre a quello che ha scritto Marco61, aggiungo che l'impianto elettrico di un cantiere non è fatto dal solo dispersore di terra...
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
52,0k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14293
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: Denuncia impianto di terra

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 11 lug 2011, 9:14

Si lo so che l'impianto elettrico non è solo l'impianto di terra.
Ma nella denuncia dell'impianto di terra si parla di impianto di terra.
marco61 ha scritto:Si sta parlando di denuncia 462 di un cantiere edile che deve essere fatta dal titolare della stessa impresa.

Di quale impresa si sta parlando? della ditta installatrice o del mio committente?
Ma non deve essere il committente ad inviare la denuncia del proprio impianto di terra?
Anche perché nel modellino di invio c'è scritto :" invia Dichiarazione Di conformità della Ditta installatrice..." .
perché se fosse che io tutte le volte che mando le persone per un piccolo cantiere devo fare la denuncia dell'impianto di terra, non si finisce più.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
417 2 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1803
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

1
voti

[5] Re: Denuncia impianto di terra

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 11 lug 2011, 11:13

arabino1983 ha scritto:Per una ristrutturazione di un capannone il mio cliente, tramite il suo studio tecnico, mi chiede la denuncia dell'impianto di terra del cantiere che stiamo realizzando

Stai parlando di ristrutturazione edile? Se si allora c'è un'impresa edile e se questa ha dipendenti o soci allora il titolare deve fare la denuncia di omologazione dell'impianto elettrico. E questo vale per tutti i cantieri edili piccoli e grandi che siano.

arabino1983 ha scritto:Ma non deve essere il committente ad inviare la denuncia del proprio impianto di terra?
di che committente parli? Se è quello che ha dato incarico all'impresa edile di fare degli interventi, dovrà fare l'omologazione dell'impianto della sua attività (che probabilmente non ha niente a che fare con l'edilizia).

arabino1983 ha scritto:Si lo so che l'impianto elettrico non è solo l'impianto di terra.
Ma nella denuncia dell'impianto di terra si parla di impianto di terra.
Si parla di protezione dai contatti indiretti. Come diceva Mike, oltre all'impianto di terra ci sono anche i salvavita, i quadri di cantiere ecc.
Se utilizzi un impianto di terra esistente, nella DICO dovrai inserire anche la valutazione della tensione massima di contatto, che nei cantieri è di 25 V.
Oppure ho capito male io e non si tratta di ristrutturazione edile ma di ristrutturazione dell'impianto elettrico?
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

0
voti

[6] Re: Denuncia impianto di terra

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 11 lug 2011, 11:33

Committente appalta a me la parte elettrica e la parte edile ad un altro. L'impianto di terra è esistente e non viene toccato.
Nella dichiarazione è chiaro che io devo mettere quadri di cantiere ecc...
nel modulo di trasmissione al suap.
Chi ci metto come dichiarante?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
417 2 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1803
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

1
voti

[7] Re: Denuncia impianto di terra

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 11 lug 2011, 13:41

Per il cantiere edile la domanda di omologazione deve essere redatta e firmata dal Legale Rappresentante dell'impresa edile mentre tu (se hai realizzato l'impianto elettrico del cantiere) redigi e firmi la DICO da allegare.
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

0
voti

[8] Re: Denuncia impianto di terra

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 11 lug 2011, 14:41

Ma scuate, se in una ristrutturazione ci sono l'mpresa idraulica, l'impresa edile, l'impresa elettrica, l'impresa che fa gli infissi, tutte nominate dal committente e non dall'edile, perché l'omologazione dell'impianto di terra deve essere firmata dall'edile?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
417 2 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1803
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[9] Re: Denuncia impianto di terra

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 11 lug 2011, 14:50

arabino1983 ha scritto:perché l'omologazione dell'impianto di terra deve essere firmata dall'edile?


o meglio, no l'omologazione dell'impianto ma il modello di trasmissione dichiarazione di conformità...
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
417 2 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1803
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[10] Re: Denuncia impianto di terra

Messaggioda Foto Utentesistema » 11 lug 2011, 21:56

Si ricorda che gli impianti elettrici interni ad un cantiere edile devono essere rispondenti a quanto richiesto dalla guida CEI 64-17 (leggi Impianto di Terra->Documentazione ed Omologazione).

Con il rilascio della dichiarazione di conformità viene omologato anche l'impianto di terra dato che l'installatore nei luoghi di lavoro assume anche il ruolo di "facente pubbliche funzioni" ai sensi del DPR 462/01.

Copia della dichiarazione di conformità sarà inviata a cura del datore di lavoro all'ISPESL ed all'ARPA/ASL il quale ha l' obbligo di mettere in esercizio l'impianto elettrico solo dopo aver ricevuto la relativa dichiarazione.


O_/ O_/
Ultima modifica di Foto Utentesistema il 11 lug 2011, 22:18, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto Utentesistema
30 2 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 91
Iscritto il: 6 giu 2010, 18:27
Località: Milano

Prossimo