Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Caduta di tensione

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Caduta di tensione

Messaggioda Foto UtenteChiara21 » 20 lug 2011, 17:15

Buongiorno a tutti!

Ho appena finito di valutare la CdT su circuiti a valle di un quadro. Alcuni di questi circuiti sono monofase mentre quello di alimentazione del quadro è trifase.
Come faccio a sommarle per trovare la CdT complessiva?

Chiara
Avatar utente
Foto UtenteChiara21
8 3
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 12 lug 2011, 18:32

0
voti

[2] Re: Caduta di tensione

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 lug 2011, 17:27

Non è chiaro a cosa ti riferisci. Uno schema delle utenze
e delle linee è indispensabile per dire come fare.
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[3] Re: Caduta di tensione

Messaggioda Foto UtenteBornToKill » 20 lug 2011, 17:35

Vuoi forse sommarle per sapere se la c.d.t. totale dell'impianto rientra nel 4% imposto dalle norme CEI?

Saluti
Avatar utente
Foto UtenteBornToKill
35 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 289
Iscritto il: 25 mag 2009, 21:15

0
voti

[4] Re: Caduta di tensione

Messaggioda Foto Utentemarcomauri » 20 lug 2011, 22:43

ipotizziamo un montante e 3 linee di derivazione, se sul montante è presente una cdt dello 0,5 % e sulla linea 1 dell'1% , sulla linea 2 % e sulla linea 3 del 3%, la cdt totale sara data dalla somma della cdt del montante e la cdt piu alta fra le linee. Ovvero nel nostro caso cdt(tot) = 3 + 0,5 = 3,5 % il che significa che per carichi forzamotrice rispetta le norme (<4)
Avatar utente
Foto Utentemarcomauri
5 1 1
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 20 lug 2011, 17:58

0
voti

[5] Re: Caduta di tensione

Messaggioda Foto Utente6367 » 21 lug 2011, 0:09

se la c.d.t. totale dell'impianto rientra nel 4% imposto dalle norme CEI?


Non è una imposizione, è una raccomandazione.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[6] Re: Caduta di tensione

Messaggioda Foto UtenteBornToKill » 21 lug 2011, 2:44

Si è vero, quasi dimenticavo! :oops:
Solo che a noi studenti veniva imposto! :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteBornToKill
35 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 289
Iscritto il: 25 mag 2009, 21:15

0
voti

[7] Re: Caduta di tensione

Messaggioda Foto UtenteChiara21 » 21 lug 2011, 8:53

marcomauri ha scritto:ipotizziamo un montante e 3 linee di derivazione, se sul montante è presente una cdt dello 0,5 % e sulla linea 1 dell'1% , sulla linea 2 % e sulla linea 3 del 3%, la cdt totale sara data dalla somma della cdt del montante e la cdt piu alta fra le linee. Ovvero nel nostro caso cdt(tot) = 3 + 0,5 = 3,5 % il che significa che per carichi forzamotrice rispetta le norme (<4)


Ma questo anche se, come ci hanno insegnato in università, la CdT percentuale è riferita a 400V per i trifase e a 230 per circuiti monofase?
Avatar utente
Foto UtenteChiara21
8 3
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 12 lug 2011, 18:32

0
voti

[8] Re: Caduta di tensione

Messaggioda Foto Utentesebago » 21 lug 2011, 13:03

Chiara21 ha scritto:Ma questo anche se, come ci hanno insegnato in università, la CdT percentuale è riferita a 400V per i trifase e a 230 per circuiti monofase?

La Norma non fa distinzione tra circuiti trifase o monofase.
Assumere il valore percentuale è comodo perché ti permette di fare le valutazioni indipendentemente dal numero di fasi.
Saluti
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea